第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問41 (配線図 問1)
問題文
図は、三相誘導電動機を、押しボタンの操作により正逆運転させる制御回路である。
①で示す部分の結線図は。
①で示す部分の結線図は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問41(配線図 問1) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
図は、三相誘導電動機を、押しボタンの操作により正逆運転させる制御回路である。
①で示す部分の結線図は。
①で示す部分の結線図は。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
いわゆる、可逆式電磁接触器に関する出題となります。
三相交流は結線のうち2本を入れ替えると、電動機の回転方向が逆転します。これは一般的には逆相として故障の原因になりますが、電磁弁やゲート設備など、電動機の回転方向が一定のみであると不都合のある機器の場合、意図的に逆相を起こす事で開閉動作を行えるようにしています。(通常の電磁接触器を使うと、開または閉操作しかできず、その逆は不可能か、人力などに頼らざるを得なくなります。)
可逆式電磁接触器はそうした設備で用いる電磁接触器の一種で、外見は二つの電磁接触器が横並びになっているように見えますし、実際二つの電磁接触器をニコイチにした構造となっています。(サーマルリレーが付属している開閉器の場合、サーマルリレー自体は一つしかないものが一般的です。)
このニコイチの接触器の結線を、それぞれ入れ替えることで正転と逆転に対応できるようにしており、一般的にはS相のみそのままで、R、T相を入れ替える形で結線されます。その為、R-T、S-S、T-Rの並びの結線図が正答となります。
冒頭の通り、R-T、S-S、T-Rがそれぞれ接続されたこの結線図が正答となります。
可逆式電磁接触器を採用している場合、C/Cユニットが正転、逆転を表示するように設計されている場合もあります。
冒頭のように、電磁弁やゲート設備等の、電動機の回転方向が一定のみだと不都合のある機器に使用されますので、可逆式を使用している、もしくは使用していない時点で、機器の種類の特定も可能となります。例えば逆相(逆転)がそのまま故障に直結するポンプの場合、可逆式を採用している事はあり得ません。
このように、機器の特性も同時に理解すると、可逆式電磁接触器の理解を深められると思います。