問題文
図は、三相誘導電動機を、押しボタンの操作により正逆運転させる制御回路である。
②で示す図記号の機器は。
②で示す図記号の機器は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問42(配線図 問2) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
図は、三相誘導電動機を、押しボタンの操作により正逆運転させる制御回路である。
②で示す図記号の機器は。
②で示す図記号の機器は。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
制御回路の図記号に関する出題となります。
電磁接触器の直下に配置され、THRと明記されていますので、サーマルリレーである事がわかります。
各選択肢では、サーマルに限らず電気設備で頻繁に用いる機器が出されていますので、正答以外についても解説していきます。
この写真の機器はドアスイッチであり、主に盤の扉を開閉して接点をオンオフする事で、盤内照明を点灯もしくは消灯させるためのものとなります。サーマルリレーではありませんので、誤りとなります。
ドアスイッチに関しては、写真のような形状だけでなく、丸ボタン式のものも多用されます。
写真の機器は補助継電器であり、サーマルリレーではありませんので、誤りとなります。
補助継電器はOCR等の継電器の小型タイプですが、使用目的が限定されるOCR等と異なり、非常に多様な用途で用いられる、制御回路では主役と言ってもよい機器となります。
動作原理自体は、通電する事でコイルを励磁させて接点を切り替えるというもので、切り替える事で電路が導通するものをa接点、開放されるものをb接点と言います。
設問としては関係しませんが、制御回路に用いるものとしてはサーマルリレー以上に理解しておくべき重要な機器ですので、必ず覚えておくようにしましょう。
写真の機器はタイマーであり、接点の開閉にタイムラグのある補助継電器という説明が最も適切かと思われます。もちろんサーマルリレーではありませんので、誤りとなります。
タイマーは、電源が入った瞬間に電源ランプが点灯(写真のPWの部分)しますが、それだけでは接点は動かず、タイマーで設定した時間が経過後タイムアップし、写真のUPの部分が点灯してはじめて接点が切り替えられます。
不足電圧の検出や液位の検出など、瞬間的な動作では不都合のある機器や設備に併設され、タイムラグを用いることで不必要動作を避けるよう設計されます。
なお、タイマーによく似た機器にタイムスイッチがありますが、こちらは所定の時間のみ接点をオンオフするもので、例えば街灯など、夜にしか使わないような負荷に用いられるものですので、両者ともに時間に関係する機器ですが、使用する目的は大きく異なりますので、混同しないようにしましょう。
写真の画像がサーマルリレーとなりますので、正答となります。
サーマルリレーは、内部に熱で変形するバイメタルが仕込まれており、過電流による加熱でバイメタルが変形して接点を作り、過電流や過負荷などの故障検出に用いられます。一般に電磁接触器とセットで使用され、電磁接触器とサーマルリレーを組み合わせたものを電磁開閉器と称する事もあります。
その使用目的からMCCBと似ていますが、電磁接触器は消弧が出来ませんので、アークを発生させるほどの事故電流に対してはMCCBで対応する必要があります。