問40 (一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令 問3)
問題文
「電気設備の技術基準を定める省令」において、電気使用場所における使用電圧が低圧の開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、電路と大地との間の絶縁抵抗値として、不適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問40(一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令 問3) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
「電気設備の技術基準を定める省令」において、電気使用場所における使用電圧が低圧の開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、電路と大地との間の絶縁抵抗値として、不適切なものは。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 使用電圧が300V以下で対地電圧が150V以下の場合 0.1MΩ以上
- 使用電圧が300V以下で対地電圧が150Vを超える場合 0.2MΩ以上
- 使用電圧が300Vを超え450V以下の場合 0.3MΩ以上
- 使用電圧が450Vを超える場合 0.4MΩ以上
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
絶縁抵抗値に関する出題です。
電気設備の技術基準の解釈でなく、電気設備の技術基準を定める省令の規定となります。とはいえ、省令の方が全体的に短くなっており、また絶縁抵抗値の値は業務における常識として通底しているかと思います。
規定では三つの区分がされており。
1.電路の使用電圧が300V以下かつ対地電圧150V以下の場合:0.1MΩ
2.電路の使用電圧が300V以下かつ1の条件に該当しない場合:0.2MΩ
3.電路の使用電圧が300Vを超えている場合:0.4MΩ
となりますので、この条件に合致しない選択肢が正答となります。
省令では使用電圧が300Vを超え450V以下の場合を規定した条件や、絶縁抵抗値が0.3MΩ以上を指定する規定は存在しません。
冒頭で挙げた条件に合致しないというより、そもそも省令に存在しない条件を挙げており、不適切となりますので、正答となります。
この選択肢に関しては適切であり、回答として誤りとなりますが、省令の記述に完全に合致していないので、一見して不適切に思えます。しかし、「使用電圧が450Vを超える」は「使用電圧が300Vを超える」の範囲に含まれますので、論理的には省令の定めに合致する、適切な記述となります。
絶縁抵抗値について、省令の定める規定値はあくまで法として最低限のラインです。
実際は1MΩや10MΩ等、各事業所や企業ごとで自主的に定められている管理値が優先されますので、この点に関しては覚えておくようにして下さい。