第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問35 (自家用電気工作物の検査方法 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問35(自家用電気工作物の検査方法 問1) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

直読式接地抵抗計(アーステスタ)で接地抵抗を測定する場合、接地抵抗計の端子記号E、S(P)、H(C)と接地極③及び補助接地極①、②の接続方法として、正しいものは。
なお、接地極と補助接地極は一直線上に配置する。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

問題文の画像
  • Eと①  S(P)と②  H(C)と③
  • Eと②  S(P)と①  H(C)と③
  • Eと③  S(P)と②  H(C)と①
  • Eと③  S(P)と①  H(C)と②

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

 直読式接地抵抗計に関する出題です。

 直読式接地抵抗計は、接地極の抵抗を計測する為の計器であり、S(P)端子で電圧を、H(C)端子で電流を読み取り、その値を割り算する事で接地極の抵抗を算出して表示します。

 E端子は接地極と接続する事は何となく察せると思いますが、電流を測定するH(C)端子を電圧を測定するS(P)端子の間に置いてしまうと、H(C)端子による電位(電圧)のずれまでもS(P)端子は測定してしまいます。(電流を読み取るH端子のインピーダンスは極めて低い為)

 よって、接地極③とE、補助接地極②とS(P)、補助接地極①とH(C)を、それぞれ接続する必要があります。

選択肢3. Eと③  S(P)と②  H(C)と①

 冒頭の通り、接地極③とE、補助接地極②とS(P)、補助接地極①とH(C)の接続が正答となります。

まとめ

 本問では直接触れられていませんが、S(P)端子と接地極の距離は十分に離しましょう。(問題にあるような、10mの距離で十分です)接地極とS(P)端子の距離が近いと、電圧降下が不十分の為、本来より低い電圧を測定してしまうからです。

 接地端子盤での計測であれば、それぞれの接続端子が明確な場合もありますが、計器の端子を大地に直接差して計測する場合、そうはいきませんので、接地(E)、電圧(S,P)、電流(H,C)の順番で覚えましょう。

参考になった数0

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?