第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問36 (自家用電気工作物の検査方法 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問36(自家用電気工作物の検査方法 問2) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

高圧受電設備に使用されている地絡方向継電器(DGR)の保護装置試験として、行わないものは。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 動作電流値試験
  • 動作電圧値試験
  • 動作周波数試験
  • 位相特性試験

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

 地絡方向継電器に関する出題です。

 通常の地絡は、ZCTが地絡過電流継電器と接続され、三相電流の不平衡により生じる零相電流を検出する事で地絡を判断します。しかしこの形式は他の需要家からのもらい事故を判断できないという欠点があり、不必要動作の要因になってしまいます。

 地絡方向継電器はこうしたもらい事故に対応する保護リレーの一種で、電流の不平衡に加えて電圧の不平衡も検出する事で、もらい事故かどうかを判別します。(電流の不平衡があっても、電圧が平衡していれば地絡と判断しない、等。)

 また、電圧と電流の位相特性も検出する範囲になりますので、電流、電圧、位相の三つによる動作を確認する必要があります。

選択肢3. 動作周波数試験

 冒頭の通り、電流、電圧、位相特性はDGRの試験に関係しますが、周波数は関係しません。

 なお、周波数が関係する機器は、例えば複数の発電機の運転や、自家発と商用電源の無停電での使用切替に用いる同期検定器があります。

まとめ

 DGRは受変電ラインだけでなく、高圧機器間での地絡の誤検知防止にも用いられます。(2号機まである高圧機器のうち、1号機で生じた地絡を2号機が検出してしまう、など。)

 一方、当たり前ですがDGRを導入する方がコスト面では不利ですので、低圧機器などはZCTと地絡過電流継電器を組み合わせたタイプが一般的となります。地絡検出に関して、DGRの導入は推奨されていますが、実際の選定はよく考えた方が良いでしょう。