第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問34(電気工事の施工方法 問8) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

以下の設問は、下の図に関する問いである。
図は、一般送配電事業者の供給用配電箱(高圧キャビネット)から自家用構内を経由して、地下1階受電室に施設する屋内キュービクル式高圧受電設備(JIS C 4620適合品)に至る電線路及び低圧屋内幹線設備の一部を表した図である。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

⑤に示す低圧配電盤、低圧幹線等に関する記述として、不適切なものは。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

問題文の画像
  • 低圧配電盤に取り付ける器具及び電線(管内に収めた電線及びケーブルを除く)は、容易に点検できるように施設した。
  • 電灯用低圧幹線の過電流遮断器は、当該低圧幹線の許容電流以下の定格電流のものを取り付けた。
  • 低圧幹線は、損傷の受けるおそれがない場所に施設した。
  • 三相3線式(210V)電路に設ける過電流遮断器は、3極2素子のものを使用した。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

 低圧幹線(主回路)に関する出題です。

 主に遮断器に関係するものですが、配電盤や施工上の注意点なども含まれます。

 各選択肢を通して、解説をしていきます。

選択肢1. 低圧配電盤に取り付ける器具及び電線(管内に収めた電線及びケーブルを除く)は、容易に点検できるように施設した。

 低圧配電盤に取り付ける器具、例えば遮断器や開閉器、端子台等は、焼損や異常振動等の故障個所を特定しやすくするよう、容易に点検できるように施設する必要があります。

 適切な記述ですので、誤りとなります。

選択肢2. 電灯用低圧幹線の過電流遮断器は、当該低圧幹線の許容電流以下の定格電流のものを取り付けた。

 わかりにくい書き方ですが、当該低圧幹線の許容電流とは、その電路で流れる電流の上限となります。その為、過電流遮断器の定格電流が幹線の許容電流以上となると、遮断器が動作しない事も考えられます。

 適切な記述ですので、誤りとなります。

選択肢3. 低圧幹線は、損傷の受けるおそれがない場所に施設した。

 低圧幹線の損傷は、絶縁被膜の損傷による地絡発生等の要因となります。その為、損傷を受けるおそれが無い場所に施設する事は重要となります。

 適切な記述ですので、誤りとなります。

選択肢4. 三相3線式(210V)電路に設ける過電流遮断器は、3極2素子のものを使用した。

 三相交流は3線全てに電圧が印加されており、電路の遮断時は3線全てを開放しなければいけません。よって、過電流遮断器は3極3素子の必要があります。

 単相三線式の場合、中性線の開放を禁じる場合がありますので、その場合は必ずしも不適切とはなりませんが、三相交流の場合は確実に不適切となる記述です。その為、正答となります。

まとめ

 低圧電路は電気設備では避けて通れないものですので、本問以外にも多数の規定があります。電気設備の技術基準の解釈等を確認し、施工上よくあるパターンについて覚えていくようにしましょう。