第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問22 (電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問22(電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 問3) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

写真に示す機器の用途は。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

問題文の画像
  • 零相電流を検出する。
  • 高電圧を低電圧に変成し、計器での測定を可能にする。
  • 進相コンデンサに接続して投入時の突入電流を抑制する。
  • 大電流を小電流に変成し、計器での測定を可能にする。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

 受変電設備に採用される機器に関する出題です。

 どちらかというと計器用変成器に関する出題というべきでしょう。計器用変成器(VT、CT、VCT等)は、通常、計器では耐えられないような高電圧、大電流が生じる電路で使用され、高電圧を低電圧に、大電流を小電流に変成する事で、計器での測定を可能とします。

 原理的には実のところ変圧器と何も変わらず、特にVTは機能上、一般に用いられる変圧器と何も変わらないため、一般仕様の変圧器をVTと称して使用する事例もあります。またその関係から、VTの2次側短絡は事故電流の発生要因となります。

 一方のCTも原理的には変圧器と同様ですが、それゆえ2次側端子に高電圧が印加されており、2次側端子を開放すると異常電流が発生する為開放厳禁となります。

 各選択肢を解説し、それぞれの機器の理解を深めていきましょう。

選択肢1. 零相電流を検出する。

 零相電流を検出する機器はZCTであり、主回路の三相線を3本とも通し、不平衡による漏れ電流を検出する事で地絡発生を判断します。

 形状としては写真の機器とよく似た、黒いリング状のものが一般的なのですが、写真では主回路を3本も通せるほどの径を有していませんので、誤りとなります。(主回路を3本すべて通さなければ、主回路の漏れ電流により健全な状態であっても、地絡検出を判断する事になります。)

選択肢2. 高電圧を低電圧に変成し、計器での測定を可能にする。

 高電圧を低電圧に変成し計器での測定を可能にする機器はVTとなりますが、VTは一般的に箱型にパワーヒューズを2本備え付けたような形状のものとなります。

 写真の機器とは外観が全く異なるので、誤りとなります。

選択肢3. 進相コンデンサに接続して投入時の突入電流を抑制する。

 進相コンデンサに接続して投入時の突入電流を抑制する機器は直列リアクトルであり、一般に進相コンデンサの6%の容量(定格無効電力)のものが採用され、進相コンデンサによる突入電流を抑えます。

 直列リアクトルの外観は変圧器にかなり近く、進相コンデンサの近傍に配置されている事や、低容量変圧器が三つ並んでいるような見た目から判断します。

 写真の機器とは全く異なりますので、誤りとなります。

選択肢4. 大電流を小電流に変成し、計器での測定を可能にする。

 大電流を小電流に変成し、計器での測定を可能にする機器はCTであり、CTは三相交流の主回路のうち1本を通し、その漏れ電流を変成して計器での測定を可能とします。

 CTはZCTと比べて通すべき線の本数が少ない為、リングの径が狭くなっています。また、変成した小電流を流すビス止めの端子もCTの特徴としてあげられますので、写真の機器と特徴が一致し、正答となります。

まとめ

 本問に関しては、正答云々よりVTの2次側は短絡禁止、CTの2次側は開放禁止である事の方が重要となります。

 実務ではこの点に注意しましょう。

参考になった数0