第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問23 (電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 問4)
問題文
写真に示す品物を組み合わせて使用する場合の目的は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問23(電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 問4) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
写真に示す品物を組み合わせて使用する場合の目的は。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 高圧需要家構内における高圧電路の開閉と、短絡事故が発生した場合の高圧電路の遮断。
- 高圧需要家の使用電力量を計量するため高圧の電圧、電流を低電圧、小電流に変成。
- 高圧需要家構内における高圧電路の開閉と、地絡事故が発生した場合の高圧電路の遮断。
- 高圧需要家構内における遠方制御による高圧電路の開閉。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
架空送電線に施設する機器に関する出題です。
写真の機器のうち、左側のものがPASである事がわかれば、右側の機器の目的も推察できるかと思います。
PASはpole air switchの略で、架空送電線(電柱)における開閉器の一種で、高圧需要家の引込線の設備としては、引込点(電力会社との責任分界点)から受変電設備内の主遮断装置までの、事故電流や地絡電流に対応するためのものとなります。写真の右側機器はGR(地絡リレー)であり、地絡事故を検出してPASを開放する事で、保護を行います。
それでは、各選択肢を解説していきます。
PASは開閉器の一種の為、高圧電路の開閉については適切ですが、短絡事故が発生した場合の高圧電路遮断はできません。
短絡事故発生時は、電力会社側の遮断器動作を待つ事となります。なお、GRは地絡検出を目的としますが、波及事故防止の目的で電力会社と整定値について協議する、保護協調を行う必要があります。
PAS及びGRの記述として不適切ですので、誤りです。
PASに変成する機能はありません。この選択肢の記述は使用電力量を計量するためとあるので、電力会社側が施設するVCTの事を言っています。
VCTは電力会社が電気料金を請求する為の電力量計とセットで施設され、高電圧、大電流を低電圧、小電流に変成する事で、電力量計を破損させる事なく計量する事が可能となります。なお、計量法に基づき、高圧用電力量計は7年に一度、VCTは21年に一度、検定期限が切れる事による交換が義務付けられていますので、特に維持管理に従事する場合その点を覚えておくと役立つかもしれません。(なお、一般家庭用の低圧用電力量計は10年に一度交換します。)
PAS及びGRの記述として不適切ですので、誤りです。
PAS及びGRは、高圧電路の開閉と、地絡事故発生時の高圧電路の遮断を目的とした機器となります。
記述として適切ですので、正答となります。
高圧電路の開閉を行う遠方制御装置は、特定の機器名称があるわけではありません。あえて言うと遠方監視制御装置がありますが、これは高圧電路の開閉のみを趣旨としたものではありません。
現地での手動開閉は、車両の燃料費や派遣する作業員の人件費などがかかってしまい、特に僻地に立地している施設では、無視できないコストとなります。その為、電力会社(送配電事業者)を代表として様々な企業、団体が導入しています。しかしPAS及びGRの記述としては不適切ですので、誤りです。
PASは引込施設としては代表的なものですので、その概要は覚えるようにしましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問22)へ
令和8年度(2026年) 下期 問題一覧
次の問題(問24)へ