問21 (電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 問2)
問題文
キュービクル式高圧受電設備の主遮断装置として、不適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問21(電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 問2) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
キュービクル式高圧受電設備の主遮断装置として、不適切なものは。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 受電設備容量500kV・Aの高圧受電設備に高圧交流遮断器(CB形)
- 受電設備容量400kV・Aの高圧受電設備に限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(PF・S形)
- 受電設備容量300kV・Aの高圧受電設備に高圧交流遮断器(CB形)
- 受電設備容量200kV・Aの高圧受電設備に限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(PF・S形)
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
キュービクル式高圧受電設備、一般的にキュービクルと略して称される受変電設備に関する出題です。
キュービクルは主遮断装置によって二つに分類され、VCB等の高圧遮断器を採用したCB形と、LBS(高圧負荷開閉器)やPC(高圧カットアウト)のような、パワーヒューズの溶断で事故電流を遮断するPF・S形です。
この2種類は設備の負荷容量によって採用の可否が決まっており、CB形は容量に関係なくどのようなキュービクルでも採用できる一方、PF・S形は負荷容量が300kV・Aまでのキュービクルにしか採用できません。これは、PF・S形の主遮断装置は開閉器となり、開閉器は建前として事故電流のような大電流を遮断できないため、短絡事故の対応能力で本来の遮断器と区別されるからです。
従って、CB形は容量に関係なく適切であり、逆に300kV・Aを超えた容量のキュービクルに使用されるPF・S形は不適切となります。
冒頭の通り、300kV・Aを超えた設備容量のキュービクルに、PF・S形の主遮断装置は採用できません。不適切な記述ですので、回答として正答となります。
負荷容量が300kV・Aを超える負荷容量に対してPF・S形が使用できない事は先述の通りですが、一方CB形は費用が高額であるという問題もあります。一方、パワーヒューズも一度溶断してしまうと取替を要する使い捨て品という事に変わりはなく、また予備線の無い受変電設備のヒューズ溶断は取替するまで全停電が強いられる事でもあり、必ずしもPF・S形が経済的という事でもない事を付記します。