第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問8 (配電理論及び配線設計 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問8(配電理論及び配線設計 問3) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

線間電圧V[kV]の三相配電系統において、受電点からみた電源側の百分率インピーダンスがZ[%](基準容量:10MV・A)であった。受電点における三相短絡電流[kA]を示す式は。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 10√3Z/V
  • 1000/VZ
  • 1000/√3VZ
  • 10Z/V

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

・百分率インピーダンス(%インピーダンス) Z 【%】: 定格電流 In 【A】を流した時の電圧降下の割合

・基準容量 : 任意に定めた容量

・3相短絡電流 Is 【kA】 :  3相短絡発生時の事故電流

電圧の単位が【kV】、電流の単位が【kA】 であることに注意しましょう。

公式  IS = 100%Z×In  から求めます。

選択肢3. 1000/√3VZ

定格電流 In を求めます。電圧と電流の単位は【kV,kA】です。

基準容量と定格電圧がわかりますので、基準容量(電力) = 3×定格電圧×Inより

In =基準容量(10MV・A)定格電圧×3 = 10V×3

公式 IS = 100%Z×In より ZとInを代入し、

Is = 100Z× 10V×3 = 10003VZ

10003VZ  が答えです。

まとめ

なぜ電流の単位が【kA】で求められるかについて

電流の式  I = MV・AkV を単位に変換すると  I = 106VA103 V 

106VA = 103V × I となり、電流 I は I × 103 【A】,すなわち I 【kA】になります。

参考になった数1

02

 インピーダンス%と短絡電流の算出に関する出題です。

 インピーダンス%(Z%)と短絡電流の関係は、定格電流をIn、短絡電流をIsとした場合、Is=100×InZ%[A]の関係にあります。

 インピーダンス%は百分率の為、Z÷100である事を意識してください。例えばインピーダンス%を6と仮定した場合、100で割り算しないと定格電流を6で割ってしまい、短絡電流は定格電流より低い事になってしまいます。

 ただし題意より、インピーダンス%Zの単位が%の為、選択肢の上では百分率である事が既に組み込まれており、Z=Z100ですので、IZとなるような選択肢が正答となります。

 三相交流の負荷容量は√3VIである為、10MV・A=√3VIとなります。よって正答は、分母に√3、V、Zを含み、Iの無い1000√3VZ[kA]が正答となります。正解の選択肢を選ぶだけならこれで十分です。(適切な分母となる選択肢が他にない為)

 しかし、分子が1000の値を取る事の説明ができていませんので、こちらも説明します。

 題意より、10MV・A=10000kV・A、Vの単位をkVとした場合、計算の内訳は10000×103×100√3Z×V×103となります。分子の×100については、Zがインピーダンス%=百分率である関係上、Z=Z100の為、分子側に100が掛け算されるためです。一方で分子、分母共に103が存在しており、これが払われるため、最終的な分子の値は1000000となります。また、103が払われたことで求められる電流の単位もAとなります。したがって、Is=1000000√3VZ[A]となります。

 最後に、題意より求めるべき短絡電流の単位はkAですので、1000000√3VZ×11000の為、Is=1000√3VZ[kA]の式が導かれます。

選択肢3. 1000/√3VZ

 冒頭の通り、1000√3VZが正答となります。

まとめ

 本問は短絡電流の算出式を知っていれば、多少違和感はあっても正答自体は可能です。

 むしろ、各単位を組み合わせた桁数を意識する方が、今後を考えると重要かもしれません。

 電験三種までは厳密な桁数の算出を求められる出題は少なく、計算の過程をある程度省いても、正解さえ出せればよい場合がほとんどですが、エネルギー管理士、電験二種となってくると、冒頭で説明したような計算の過程も重要となってきます。

 今後のキャリアでさらに上を目指す方は、この点を意識するようにしましょう。

参考になった数0

03

三相短絡電流を表す式を選ぶ問題です。
基準容量は10MV・A、線間電圧はV[kV]、百分率インピーダンスはZ[%]で与えられています。
三相短絡電流は、基準電流を求めてから、百分率インピーダンスを使って計算します。

選択肢3. 1000/√3VZ

正解です。
三相の基準電流Inは、次の公式で求めます。
In=基準容量3×線間電圧
基準容量10MV・A、線間電圧V[kV]を代入します。容量にMV・A、電圧にkVを使うと、電流の単位はkAになります。
In=103×VkA
三相短絡電流Isは、基準電流に100/Zを掛けて求めます。
Is=100×InZ
ここに基準電流を代入します。
Is=100×103×V×ZkA
Is=10003×V×ZkA
この式は、1000/3VZと一致します。

まとめ

三相短絡電流は、基準電流を求めてから100/Z倍して計算します。基準電流は基準容量を3と線間電圧の積で割って求め、百分率インピーダンスZは短絡電流の式で分母に入る点を押さえましょう。

参考になった数0

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。