第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問9 (配電理論及び配線設計 問4)
問題文
図のように、高圧進相コンデンサ(Y結線で、1相当たりの静電容量C[F])に、周波数f[Hz]の三相交流電圧V[V]が加わっている。このコンデンサに流入する電流I[A]と、コンデンサの全無効電力(進相容量)Q[var]を示す式の組合せとして、正しいものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問9(配電理論及び配線設計 問4) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
図のように、高圧進相コンデンサ(Y結線で、1相当たりの静電容量C[F])に、周波数f[Hz]の三相交流電圧V[V]が加わっている。このコンデンサに流入する電流I[A]と、コンデンサの全無効電力(進相容量)Q[var]を示す式の組合せとして、正しいものは。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- I=2πfCV Q=2πfCV2/√3
- I=2πfCV/√3 Q=2πfCV2
- I=2πfCV2 Q=2πfCV/√3
- I=2πfCV2/√3 Q=2πfCV
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
スター結線での三相交流回路における、進相コンデンサの電流および無効電力(設備容量)に関する出題です。
図にもあるように、スター結線での線間電圧Vは、一相ごとの相電圧の√3倍となります。その為コンデンサに流れる電流Iは、角周波数ω(=2πf)を用いて次のような式で求められます。
I = V÷√31ωC = ωCV√3 = 2πfCV√3[A]
コンデンサの全無効電流(設備容量)は、3×I×V√3(電流と相電圧で掛け算した一個あたりの容量が、3個あるため3倍)となるため、Iを先ほどの式に代入すると、3×2πfCV√3×V√3 = 3×2πfCV2√32となり、√32=3ですので、分子と分母の3が払われ、Q = 2πfCV2[var]の式が導けます。
冒頭の通り、I = 2πfCV√3[A]、Q = 2πfCV2[var]が正答となります。
コンデンサに関係する計算は、慣れないうちは間違えがちです。静電容量Cの場合の単位はFですが、Ω単位で換算した場合、つまり容量性リアクタンスXcの場合、Xc = 1ωC[Ω]の式である事、つまりコンデンサをΩ単位に換算する場合、逆数である事を意識すると良いでしょう。
また、角周波数ω=2πfは完全に暗記しておきましょう。とはいえ出題としては頻出しますので、何度も過去問を解いていれば、そのうち慣れて覚えると思います。
参考になった数1
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
コンデンサが持つ抵抗を容量性リアクタンスといい、記号は XC です。
容量性リアクタンスとはコンデンサ成分の抵抗値で単位は【Ω】です。
容量性リアクタンスの大きさは XC = 12πfC の数式で求めることができます。
まずオームの法則より1相分の電流を求めます。
I = VXC = V3/ 12πfC = 2πfCV3
スター結線は線電流と相電流は等しいので I = 2πfCV3
コンデンサしかないので無効電流になります。
次に無効電力Qを求めます。
抵抗が接続されていないのでこの回路ではすべてが無効電力となります。
有効電力の式 I2R のRをXCに変えると無効電力の式 I2XC になります。
I2=(2πfCV)2(3 )2 = (2πfCV)23
1相分の無効電力Q1を求めます。 I2XCに各値を代入すると
Q1 = (2πfCV)23 × 12πfC = 2πfCV23
回路全体では3相分あるので ×3すると
Q = 2πfCV23 × 3 = 2πfCV2
今回のようにコンデンサしかでてこない場合は抵抗の回路と同じように計算できます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
三相コンデンサの電流と無効電力の式を選ぶ問題です。
コンデンサはY結線で、線間電圧がVなので、1相にかかる電圧(相電圧)はV/3です。
コンデンサのリアクタンスから電流を求め、その電流を使って三相全体の無効電力を計算します。
I=2πfCV/√3、Q=2πfCV2は正解です。
コンデンサ1個の容量性リアクタンスXcは、次の公式で求めます。
Xc=12πfC
1相に流れる電流は、相電圧をリアクタンスで割って求めます。
I=相電圧Xc
相電圧はV/3で、1Xcは2πfCなので、
I=V3×2πfC
I=2πfCV3
Y結線では線電流と相電流が等しいため、これが流入電流Iです。
コンデンサだけの回路では、電流が電圧より90°進みます。このとき、無効電力(進相容量)の大きさは皮相電力と等しくなるため、次の公式で求められます。
Q=3×V×I
求めた電流Iを代入して計算します。
Q=3×V×2πfCV3
Q=2πfCV2
電流Iと無効電力Qの式が、どちらもこの組合せと一致します。
Y結線では、相電圧は線間電圧の1/3で、線電流と相電流は等しくなります。
電流Iは電圧Vに比例し、三相全体の進相容量QはV2に比例するので、電圧の次数からも式の違いを見分けられます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問8)へ
令和8年度(2026年) 下期 問題一覧
次の問題(問10)へ