第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問7 (配電理論及び配線設計 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問7(配電理論及び配線設計 問2) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

図のような単相3線式配電線路において、負荷A、負荷Bともに消費電力800W、力率0.8(遅れ)である。負荷電圧がともに100Vであるとき、この配電線路の電力損失[W]は。
ただし、配電線路の電線1線当たりの抵抗は0.4Ωとし、リアクタンスは無視する。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

問題文の画像
  • 40
  • 60
  • 80
  • 120

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

 単相三線式の電力損失に関する出題です。

 計算自体は簡単で、負荷の電流Iは800÷100÷0.8=10[A]の為、線路抵抗一つあたりの損失は102×0.4=40[W]である事がわかります。

 問題は中性線の損失の捉え方であり、この回路の中性線は二つの負荷をつなぐ結線から電源までが0Vの為、中性線に関しては電圧が印加されない為に電流も流れず、中性線側線路抵抗は電力損失が発生しません。

 よって負荷側線路の二つのみに電力損失が発生しますので、40×2=80[W]が正答となります。

選択肢3. 80

 冒頭の通り、80Wが正答となります。

まとめ

 単相三線式は、電圧・電流が感覚的にわかり辛く、複素数を含むとさらにイメージし辛くなります。

 計算式自体は簡単なものなので、繰り返し計算して慣れていくのが良い勉強法と思います。

参考になった数2

02

単相3線回路に2つの負荷が接続されています。

配電線路の電力損失【W】とは負荷以外の部分、つまりケーブルで消費される電力のことです。

配電線路に流れる電流とケーブルの抵抗がわかれば求めることができます。

負荷Aと負荷Bは消費電力【W】、力率、共に同じ値です。この状態を平衡しているといいます。

平衡している負荷の場合、真ん中の線(中性線)には電流が流れません。

単相3線回路では上下の100V回路の位相が反対になっているため、平衡負荷では中性線で電流が相殺されます。

よって電力損失は上下のケーブル2本で発生することになります。

電力の計算は I2【A】×R【Ω】で求めることができます。

選択肢3. 80

負荷Aについて

消費電力800【W】の負荷に100【V】がかかっていますので電流は8【A】です。これは抵抗で消費される【有効電流】です。

配電線路に流れる電流【皮相電流】を求めます。

有効電流 = 皮相電流×力率  

皮相電流 = 有効電流力率 = 80.8 = 10 【A】

負荷Bについても同じ結果です。

上下の配電線路に流れる電流は10【A】,抵抗は0.4 【Ω】,ケーブルは2本なので

電力【W】= I2【A】×R【Ω】 より

102【A】× 0.4【Ω】 × 2【本】 = 80 【W】

80 【W】が答えです。

 

まとめ

負荷が平衡していない場合は各々の電流値の差が中性線に流れますので気を付けましょう。

 

参考になった数0

03

単相3線式配電線路の電力損失を求める問題です。
負荷Aと負荷Bは消費電力、電圧、力率がすべて同じなので、負荷が平衡しています。
まず各負荷の電流を求め、中性線に流れる電流も確認したうえで、電線で消費される電力損失を計算します。

選択肢3. 80

80Wは正解です。
負荷電流は、次の公式で求めます。
I=PV×cosθ
値を代入すると、

I=800W100V×0.8=10Aです。
負荷Aと負荷Bは電流の大きさも力率も同じ平衡状態のため、中性線の電流はIN=IA-IB=10A-10A=0Aとなり、打ち消し合います。
電線の電力損失は、次の公式で求めます。
P=I2×R
電流が流れるのは電圧線の2本だけなので、

2本分の損失はP=2×I²×R=2×(10A)²×0.4Ω=80Wとなります。
中性線には電流が流れないため、中性線の電力損失は0Wです。

まとめ

単相3線式で負荷が平衡していれば中性線電流は0Aになるため、電力損失は電圧線2本分だけで求めます。

負荷電流は、消費電力を電圧と力率の積で割って出しましょう。

参考になった数0