第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 上期
問41 (配線図 問1)
問題文
図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
①で示す機器に関する記述として、正しいものは。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
①で示す機器に関する記述として、正しいものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 上期 問41(配線図 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
①で示す機器に関する記述として、正しいものは。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
①で示す機器に関する記述として、正しいものは。
- 零相電流を検出する。
- 異常電圧を検出する。
- 零相電圧を検出する。
- 短絡電流を検出する。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
正解は「零相電流を検出する。」です。
図の①で示されている機器は、零相変流器(ZCT)です。
零相変流器は、電気回路で地絡が発生したときに流れる零相電流を検出する装置です。
地絡とは、電線や電気機器の絶縁が悪くなるなどして、電流が大地へ流れてしまう事故のことです。
通常、三相交流回路では、3本の電線に流れる電流の合計は0になります。
しかし、地絡が発生すると電流の一部が大地へ流れるため、3本の電線に流れる電流の合計が0ではなくなります。
零相変流器は、この電流の不均衡を検出し、地絡継電器に信号を送ります。
つまり、零相変流器は、地絡事故によって発生する零相電流を検出するための機器です。
正解です。
零相電流とは、地絡などによって三相交流回路の電流のつり合いが崩れたときに生じる電流です。
通常、三相交流回路では、3本の電線に流れる電流の合計は0になるため、零相変流器にはほとんど検出電流が流れません。
しかし、地絡が発生すると電流の一部が大地へ流れ、3本の電線に流れる電流の合計が0ではなくなります。
零相変流器は、この変化を検出して地絡継電器へ信号を送ります。
地絡継電器は、受け取った信号をもとに地絡事故を判断し、必要に応じて遮断器などを動作させます。
したがって、図の①で示されている零相変流器(ZCT)は、零相電流を検出する機器です。
誤りです。
異常電圧とは、電気回路の電圧が通常よりも高くなったり、低くなったりすることです。
例えば、電圧が異常に高くなった場合は過電圧継電器(OVR)、異常に低くなった場合は不足電圧継電器(UVR)などによって検出します。
これらの継電器は、電圧の変化を監視し、異常が発生したときに警報を出したり、遮断器を動作させたりするために使用されます。
一方、図の①は零相変流器(ZCT)であり、電圧ではなく零相電流を検出します。
誤りです。
零相電圧とは、地絡などによって三相交流回路の電圧のつり合いが崩れたときに現れる電圧です。
零相電圧を検出する機器には、零相電圧検出装置(ZPD)があります。
零相電圧検出装置は、地絡事故によって発生する零相電圧を検出し、地絡方向継電器(DGR)などに信号を送ります。
地絡方向継電器は、零相電流と零相電圧の関係を利用して、地絡事故が発生した方向を判断します。
一方、図の①は零相変流器(ZCT)なので、零相電圧を検出する機器ではありません。
零相変流器(ZCT)は零相電流、零相電圧検出装置(ZPD)は零相電圧を検出するという違いが重要です。
誤りです。
短絡とは、電線同士が直接つながるなどして、異常に大きな電流が流れる事故のことです。
短絡事故が発生すると、大きな電流によって電線や電気機器が高温になり、設備が損傷する危険があります。
このような異常電流を検出するために、変流器(CT)と過電流継電器(OCR)が使用されます。
変流器は、電路に流れる大きな電流を測定しやすい小さな電流に変えて、過電流継電器へ送ります。
過電流継電器は、その電流が設定された値を超えると動作し、遮断器に電路を切り離すための信号を送ります。
一方、図の①は零相変流器(ZCT)であり、主に地絡事故によって発生する零相電流を検出します。
そのため、短絡電流の検出には変流器(CT)と過電流継電器(OCR)、地絡による零相電流の検出には零相変流器(ZCT)を使用するという違いがあります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
高圧受変電設備に関する出題です。
電気設備の概要的な図面を単線結線図と言い、設問上での単線結線図は、一般的な高圧受変電設備の構成を示しています。
JIS C 0617に準拠した電気図記号に従うと、問題文の①は零相変流器となります。零相変流器は、三相交流の地絡により生じた不平衡による零相電流を検知して、地絡過電流継電器に信号を送ります。単線結線図では①の機器は地絡過電流継電器に接続されていますので、零相変流器であることがわかります。
その為、零相電流を検出する機器であることが正答となりますが、他の選択肢に関しても解説していきます。
冒頭の通り、零相電流を検知します。回答としてこちらが正答となります。
異常電圧を検出する機器としては過電圧継電器、不足電圧継電器が存在します。いずれも地絡過電流継電器に接続されないので誤りです。また、異常電圧の検出は専用のトランスが用いられます。これは、特に高圧電路の異常電圧をそのまま継電器に印加しても、継電器が耐えられない為です。
零相電圧の検出は、零相変流器の機器としては不適切ですので誤りです。ただし、地絡方向継電器は零相電圧の検出を必要としますので、地絡に関連した記述という意味では近いものがあります。
短絡電流の検出は過電流継電器の説明ですので、記述として不適切ですので誤りです。過電流継電器は単線結線図の⑥の横側に配置されている機器となります。
電気図記号は、JIS C 0617に準拠したものが使用される事が通例です。本問の内容だけでなく、JIS C 0617の電気図記号のうち、主要なものは一通り覚えるようにしましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
令和8年度(2026年) 上期 問題一覧
次の問題(問42)へ