問題文
ライティングダクト工事の記述として、不適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 上期 問27(電気工事の施工方法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ライティングダクト工事の記述として、不適切なものは。
- ライティングダクトを支持点間の距離1.5mで造営材に堅ろうに取り付けた。
- ライティングダクトの終端部を閉そくするために、エンドキャップを取り付けた。
- ライティングダクトにD種接地工事を施した。
- 接触防護措置を施したので、ライティングダクトの開口部を上に向けて施設した。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
正解は、「接触防護措置を施したので、ライティングダクトの開口部を上に向けて施設した。」です。
ライティングダクトは、照明器具を取り付けるためのレール状の配線設備です。
電気設備の技術基準の解釈では、ライティングダクトの支持点間の距離は2m以下と定められています。
また、天井や壁などの造営材に、しっかりと固定する必要があります。
支持点間の距離が1.5mであり、2m以下の基準を満たしているため、適切です。
ライティングダクトの終端部とは、レールの端の部分です。
この部分が開いたままだと、内部の電気が流れる部分に触れたり、異物が入り込んだりする危険があります。
そのため、終端部はエンドキャップなどを使って閉じる必要があります。
エンドキャップを取り付けることで、安全性を確保できます。
接地工事とは、電気設備の金属部分などを大地につなぎ、漏電したときの感電を防ぐための工事です。
ライティングダクト工事では、原則としてD種接地工事を行います。
ライティングダクトの開口部は、原則として下向きに設置しなければなりません。
ただし、次のいずれかの条件を満たす場合は、横向きに設置できます。
・簡易接触防護措置を施し、ダクト内部にほこりなどが入りにくいようにした場合
・JIS C 8366に定められた固定Ⅱ形の基準に適合するライティングダクトを使用する場合
しかし、これらの条件を満たしていても、開口部を上向きに設置することは認められません。
そのため、この記述は不適切です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
ライティングダクト工事に関する出題です。
ライティングダクト工事は照明器具の配線に関係する施工で、電気設備の技術基準を定める省令の解釈に詳細な規定があります。
各選択肢と法規の内容を照らし合わせながら解説していきます。
ライティングダクト工事は、支持物の距離を2m以下に収めることが求められます。支持物間の距離が開くほど、工期や費用を抑えられるというメリットこそありますが、ダクトの重量を各支持物がカバーできなくなり、ダクトの落下などのトラブルにつながるおそれがあります。
1.5mであれば適切な施工ですので、回答としては誤りとなります。
ライティングダクト工事は内部に配線を通すため、必要箇所以外の露出は認められていません。エンドキャップを取り付けるなどして閉そくすることは適切な施工ですので、回答としては誤りとなります。
ライティングダクト工事は、配線の損傷などで充電部となるおそれがあるため、接地工事が必要です。一方で照明器具を前提とするので使用電圧は低く、C種の条件を満たす事はありませんので、D種接地工事を要すると電気設備の技術基準の解釈でも明記されています。施工として適切ですので、回答としては誤りとなります。
ライティングダクト工事は、照明器具を下に配置しますので、配線を通す開口部も必然的に下向きとなります。電気設備の技術基準の解釈でも明確に下向きに施工することが求められ、一部例外で横向きが認められる場合はありますが、上向きは不可です。
よって施工として不適切ですので、回答として正答となります。
ライティングダクト工事に関する出題は頻出しますので、電気設備の技術基準の解釈の関係個所は、本問に関係ない範囲も把握するようにしましょう。(ダクト及び付属品は電気安全用品法の適用を受けるものであること、ダクト相互及び電線相互は堅ろうにかつ電気的に完全に接続すること、ダクトは造営材に堅ろうに取り付ける事、ダクトは造営材を貫通しない事、ダクト導体に電気を供給する電路には、地絡を生じたときに自動的に遮断する装置を施設すること等)