第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 上期
問24 (電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 上期 問24(電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

地中に埋設又は打ち込みをする接地極として、不適切なものは。
  • 縦900mm✕横900mm✕厚さ2.6mmのアルミ板
  • 縦900mm✕横900mm✕厚さ1.6mmの銅板
  • 直径14mm長さ1.5mの銅覆鋼棒
  • 内径36mm長さ1.5mの亜鉛めっき鋼管(厚鋼電線管)

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「縦900mm×横900mm×厚さ2.6mmのアルミ板」です。

選択肢1. 縦900mm✕横900mm✕厚さ2.6mmのアルミ板

不適切です。

アルミニウムは軽く、電気をよく通す金属ですが、地中では水分や土壌の成分の影響によって腐食するおそれがあります。

接地極が腐食すると、電気が大地へ流れにくくなり、漏電時に感電などの危険が生じる可能性があります。

接地極は、長期間にわたって安定した性能を保つ必要があるため、腐食に強い材料を選ぶことが大切です。

アルミ板は、厚さや面積が十分にあっても、地中に埋設する接地極としては適していません。

選択肢2. 縦900mm✕横900mm✕厚さ1.6mmの銅板

適切です。

銅は電気をよく通し、比較的腐食しにくいため、接地極の材料として使用されています。

内線規程では、銅板を接地極として使用する場合、次の寸法が推奨されています。

厚さ:0.7mm以上

面積:900cm²以上(片面)

この銅板の厚さは1.6mmなので、厚さの条件を満たしています。

また、縦900mm、横900mmをそれぞれcmに直すと90cmになります。

面積は、

90×90=8,100cm²

となり、900cm²以上の条件を十分に満たしています。

選択肢3. 直径14mm長さ1.5mの銅覆鋼棒

適切です。

銅覆鋼棒は、鋼でできた棒の表面を銅で覆った接地極です。

鋼の強さと銅の電気を通しやすい性質を組み合わせたもので、地中に打ち込んで使用します。

内線規程では、銅覆鋼棒を接地極として使用する場合、次の寸法が推奨されています。

直径:8mm以上

長さ:0.9m以上

この銅覆鋼棒は、直径14mm、長さ1.5mなので、どちらの条件も満たしています。

また、銅で表面を覆うことにより、鋼だけの場合よりも腐食を抑えられます。

選択肢4. 内径36mm長さ1.5mの亜鉛めっき鋼管(厚鋼電線管)

適切です。

亜鉛めっき鋼管は、鋼管の表面に亜鉛めっきを施し、さびや腐食を抑えたものです。

厚鋼電線管は、電線を保護するための丈夫な金属管ですが、一定の条件を満たせば接地極としても使用できます。

内線規程では、亜鉛めっき鋼管などを接地極として使用する場合、次の寸法が推奨されています。

外径:25mm以上

長さ:0.9m以上

この鋼管は内径が36mmなので、外径は36mmよりも大きくなり、外径25mm以上の条件を満たします。

また、長さは1.5mなので、必要な0.9m以上を満たしています。

参考になった数3

02

 接地極の材質に関する出題です。

 接地極の材質として求められることは、腐食しにくく電流を大地に流せる低抵抗の物質となります。

 材質の具体的な指定は電技解釈に無く、民間規格である内線規程 1350-7で明確化されています。内線規程は有料ですので、その意味でハードルの高い設問と言えます。

 それでは、各選択肢の解説をしていきます。

選択肢1. 縦900mm✕横900mm✕厚さ2.6mmのアルミ板

 アルミ板は接地極の材質として適しません。事実上の法的根拠として内線規程で認められていません。これは腐食しやすいからというより、酸化反応を起こす事で膜を作ってしまい、絶縁性がむしろ増してしまうからです。接地極は抵抗が低い事が望ましいので、不適切であり、回答としては正答となります。

選択肢2. 縦900mm✕横900mm✕厚さ1.6mmの銅板

 銅板は内線規程で厚さ0.7mm以上、面積900cm2以上で使用は可能となります。規定値を満たしている為適切ですので、回答としては誤りとなります。

選択肢3. 直径14mm長さ1.5mの銅覆鋼棒

 銅覆鋼棒は内線規程で直径8mm以上、長さ0.9m以上と規定されています。規定値を満たしている為適切ですので、回答としては誤りとなります。

選択肢4. 内径36mm長さ1.5mの亜鉛めっき鋼管(厚鋼電線管)

 亜鉛めっき鋼管は内線規程で外径25mm以上、長さ0.9m以上と規定されています。内径<外径ですので外径も36mm以上となる為、規定値を満たしますので適切です。そのため回答としては誤りとなります。

まとめ

 接地極の材質は内線規程でのみ触れられていますが、A種およびB種接地工事の接地極の施設に関しては、電技解釈に明記してあります。こちらも併せて確認してください。

 

(電気設備の技術基準を定める省令の解釈より引用)

第17条 三 接地極及び接地線を人が触れるおそれがある場所に施設する場合は、(中略)次により施設する事。

イ 接地極は、地下75cm以上の深さに埋設すること

ロ 接地極を鉄柱その他の金属体に近接して施設する場合は、次のいずれかによること

 (イ) 接地極を鉄柱その他の金属体の底面から30cm以上の深さに埋設すること

 (ロ) 接地極を地中でその金属体から1m以上離して埋設すること

(解説注釈:中略部分は規定が適用される場所に関する記述です。)

参考になった数0