第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問48 (配線図問題 問8)
問題文
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑧で示す機器の名称は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問48(配線図問題 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑧で示す機器の名称は。
- ヒューズ付断路器
- ヒューズ付高圧カットアウト
- 限流ヒューズ付高圧交流遮断器
- 限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
高圧受電設備も単線結線図の⑧に示す機器名を答える問題です。
⑧に機器は限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器です。
誤:断路器にはアーク消弧機能がないため、瞬間的に抑えることができるヒューズを取り付けても危険な状態には変わりません。
誤:ヒューズを取り付けて大電流を遮断できますが、開閉は無負荷状態で行わなくてはなりません。
結線図から無負荷状態にできないところにあります。
誤:遮断してしまうと、アークは抑制できますが、復旧に時間がかかります。
正:ヒューズが溶断されて、開放される仕組みなので、ヒューズを取り換えることで復旧出来ます。
点検時は手動でも開閉できます。
場所に合った機器を選択する問題でした。
実際にどのような場所に設置されるかを想像できるようにしましょう。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
この問題は高圧受電設備の単線結線図において、指定された位置の機器の名称を回答する問題です。
指定された機器は「限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(LBS)」となります。
<限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(LBS)の役割>
単体では以下のようになり、組み合わされることで、LBS単体では対応できない大きな短絡電流をヒューズで保護するものとなります。
・高圧交流負荷開閉器(LBS):高圧回路を負荷電流が流れている状態でも開閉する。
・限流ヒューズ(PF):短絡などの大きな過電流を遮断する。
不正解
ヒューズ付断路器:断路器なので、負荷電流を遮断するためのものではありません。
不正解
ヒューズ付高圧カットアウト:変圧器の一次側の短絡・過電流保護に使用されます。
不正解
限流ヒューズ付高圧交流遮断器:負荷電流・故障電流を遮断器による遮断+限流ヒューズにより短絡保護する機器です。
正解
限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(LBS):LBS単体では対応できない大きな短絡電流をヒューズで保護するものです。
この問題は高圧受電設備の単線結線図において、指定された位置の機器の名称を回答する問題でした。
各機器の名称と役割を理解しておくようにしておきましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する