第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問45 (配線図問題 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問45(配線図問題 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

⑤で示す図記号の器具の名称は。
問題文の画像
  • 試験用電流切換スイッチ
  • 試験用電圧切換スイッチ
  • 試験用端子(電流端子)
  • 試験用端子(電圧端子)

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

高圧受電設備の単線結線図の⑤に示す図記号の器具名を答える問題です。

選択肢1. 試験用電流切換スイッチ

誤:試験用切換スイッチを切り換えても相の値が分かりますが、施設する場所が異なります。

選択肢2. 試験用電圧切換スイッチ

誤:試験用切換スイッチを切り換えても相の値が分かりますが、施設する場所が異なります。

選択肢3. 試験用端子(電流端子)

誤:電流の端子を付けても先にあるのが電圧計なので効果が出ません。

選択肢4. 試験用端子(電圧端子)

正:電圧の試験用端子をつけて、電圧を試験や構成に用います。

まとめ

電圧の試験用端子に関する問題でした。

機器の機能を振り返ると全体的にどのようになっているかが見えてきます。

参考になった数20

02

この問題は高圧受電設備における、試験用の端子もしくは切替スイッチについての名称を回答する問題です。

 

問題で指定された部分以外の試験用端子・切替スイッチについても理解しておくと良いでしょう。

名称取付位置内容
試験用電流切替スイッチCT二次側電流回路を通常⇔試験に切替 各相を確認する。
試験用電圧切替スイッチVT二次側電圧回路を通常⇔試験に切替 各相を確認する。
試験用端子(電流端子)CT二次側電流試験器を接続する端子 回路電流を確認する。
試験用端子(電圧端子)VT二次側電圧試験器を接続する端子 回路電圧を確認する。

選択肢1. 試験用電流切換スイッチ

不正解

 

試験用電流切替スイッチはCT二次側に設置する為、取付位置が違います。

選択肢2. 試験用電圧切換スイッチ

不正解

 

試験用電圧切替スイッチはVT二次側ですが、電圧回路の各相を確認するためのもので、取付位置も違います。

選択肢3. 試験用端子(電流端子)

不正解

 

試験用端子(電流端子)はCT二次側に付けられる為、取付位置が違います。

 

選択肢4. 試験用端子(電圧端子)

正解

 

試験用端子(電圧端子)は、VT二次側に付けられ、取付位置もあっています。

まとめ

この問題は、単線結線図の各試験用スイッチ及び端子について、機器名称を回答する問題でした。

 

各スイッチ・端子の用途と取付位置を覚えておくと良いでしょう。

参考になった数3