第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問44 (配線図問題 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問44(配線図問題 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

④で示す装置を使用する主な目的は。
問題文の画像
  • 計器用変圧器の欠相を防止する。
  • 計器用変圧器の過負荷を防止する。
  • 計器用変圧器を雷サージから保護する。
  • 計器用変圧器の内部短絡事故が主回路に波及することを防止する。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

高圧受電設備の単線結線図の④に示す装置の目的を答える問題です。

この装置は、高圧限流ヒューズになります。

軽装用変圧器に主回路に影響しないように付属されています。

選択肢1. 計器用変圧器の欠相を防止する。

誤:欠相が起きると電動機の回転が遅くなり、負荷電流が増大します。

ヒューズでは、大電流を抑えられても、欠相を補えません。

選択肢2. 計器用変圧器の過負荷を防止する。

誤:ヒューズでは過負荷どころか負荷自体を遮断します。

選択肢3. 計器用変圧器を雷サージから保護する。

誤:雷サージから保護するのは、避雷器になります。

選択肢4. 計器用変圧器の内部短絡事故が主回路に波及することを防止する。

正;内部短絡事故が主回路に影響しないよう回路を断ちます。

まとめ

高圧限流ヒューズに関しての問題でした。

ヒューズで何が起きるかを理解しておきましょう。

参考になった数20

02

この問題は高圧受電設備の単線結線図の計器用変圧器(VT)の限流ヒューズに関する問題です。

 

選択肢1. 計器用変圧器の欠相を防止する。

不正解

 

限流ヒューズは欠損を防止するものではありません。

大電流が起こった際に、他へ波及しないようにするためのものです。

選択肢2. 計器用変圧器の過負荷を防止する。

不正解

 

限流ヒューズは短絡保護のためのもので、過負荷を防止するためのものではありません。

短絡による大電流が流れた場合に、ヒューズを切り、負荷がかかるのを防止するものです。

選択肢3. 計器用変圧器を雷サージから保護する。

不正解

 

限流ヒューズは雷サージから保護するものではありません。

雷サージは避雷器を使用します。

選択肢4. 計器用変圧器の内部短絡事故が主回路に波及することを防止する。

正解

 

限流ヒューズは計器用変圧器の内部短絡事故により主回路へ大電流が流れるのを防止する機器です。

まとめ

この問題は高圧受電設備の単線結線図の計器用変圧器(VT)の限流ヒューズについての役割選択する問題でした。

 

高圧受電設備は構造、各機器の位置関係とその役割と合わせて図記号も覚える必要があります。

 

本問題では「限流ヒューズ」の目的についての役割を理解しておくことです。

限流ヒューズは計器用変圧器の内部短絡事故により主回路へ大電流が流れるのを防止する機器です。

参考になった数2