第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問44 (配線図問題 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問44(配線図問題 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

④で示す装置を使用する主な目的は。
問題文の画像
  • 計器用変圧器の欠相を防止する。
  • 計器用変圧器の過負荷を防止する。
  • 計器用変圧器を雷サージから保護する。
  • 計器用変圧器の内部短絡事故が主回路に波及することを防止する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

高圧受電設備の単線結線図の④に示す装置の目的を答える問題です。

この装置は、高圧限流ヒューズになります。

軽装用変圧器に主回路に影響しないように付属されています。

選択肢1. 計器用変圧器の欠相を防止する。

誤:欠相が起きると電動機の回転が遅くなり、負荷電流が増大します。

ヒューズでは、大電流を抑えられても、欠相を補えません。

選択肢2. 計器用変圧器の過負荷を防止する。

誤:ヒューズでは過負荷どころか負荷自体を遮断します。

選択肢3. 計器用変圧器を雷サージから保護する。

誤:雷サージから保護するのは、避雷器になります。

選択肢4. 計器用変圧器の内部短絡事故が主回路に波及することを防止する。

正;内部短絡事故が主回路に影響しないよう回路を断ちます。

まとめ

高圧限流ヒューズに関しての問題でした。

ヒューズで何が起きるかを理解しておきましょう。

参考になった数7