第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問43 (配線図問題 問3)
問題文
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
③で示すa,b,cの機器において、この高圧受電設備を点検時に停電させるための回路手段として、最も不適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問43(配線図問題 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
③で示すa,b,cの機器において、この高圧受電設備を点検時に停電させるための回路手段として、最も不適切なものは。
- b → a → c
- c → b → a
- a → b → c
- c → a → b
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
高圧受電設備の単線結線図の③に示す機器を点検時に停電させる順番で不適切なものを選ぶ問題です。
aは、高圧交流負荷開閉器、bは、断路器、cは、高圧交流遮断器になります。
断路器には、アーク消弧機能を有していませんので、負荷電流が流れたら開閉操作が出来なくなりますので、
この機器を最初に開くことは避けなければなりません。
正:断路器が最初に開くことは避けなければなりません。
誤:この順番で行っても、機器の機能を妨げるものはありません。
誤:この順番で行っても、機器の機能を妨げるものはありません。
誤:この順番で行っても、機器の機能を妨げるものはありません。
点検で停電させる順番を問う問題でした。
機器の機能をしっかりとまとめておきましょう。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問42)へ
令和7年度(2025年) 下期 問題一覧
次の問題(問44)へ