第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問33 (一般問題 問33)
問題文
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
④に示すケーブルラックの施工に関する記述として、不適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問33(一般問題 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
④に示すケーブルラックの施工に関する記述として、不適切なものは。
- ケーブルラックが受電室の壁を貫通する部分に、適切な防火措置を施した。
- 同一のケーブルラックに電灯幹線と動力幹線のケーブルを布設する場合、両者間のセパレータを省略した。
- ケーブルラックは、ケーブル重量に十分耐える構造とし、天井コンクリートスラブからアンカーボルトで吊り、堅固に施設した。
- ケーブルラックの長さが15mで、乾燥した場所であったため、D種接地工事を省略した。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
屋内キュービクル式高圧受電設備から低圧屋内幹線設備を表した図からの問題です。
ケーブルラックに関して問いています。
誤:ケーブルラックが受電室の壁を貫通する部分には、適切な防火装置を施します。
誤:同一のケーブルラックに電灯幹線と動力幹線のケーブルを布設する場合は、両者間のセパレータは不要です。
誤:ケーブルラックは、ケーブルの重量に耐えて、天井コンクリートスラブからアンカーボルトで吊るように施設します。
正:ケーブルラックの長さ4m以下では、設置工事を省略できます。
しかし、問題文の場合は15mなので乾燥していてもD種接地工事を施します。
ケーブルラックに関しての問題でした。
見た目的には、重量的に大丈夫なのかなと思うくらいケーブルがある場合もありますが、その辺は制度化されているようです。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
ケーブルラックの施工に関して、「不適切なもの」を選択する問題です。
<ケーブルラックの施工条件・要領>
・水平支持間隔:鋼製では2m以下、アルミ製では1.5m以下です。
・垂直支持間隔:3m以下です。
・ボンディング箇所:終端部、自在継手部及びエキスパンション部です。
・吊りボルト:幅が600mm以下は呼び径9mm以上、600mmを越えるものでは呼び径12mm以上です。
・貫通部処置:防火区画等の貫通部に用いる材料は、関係法令に適合したもので、貫通部に適合するものとする。
・D種接地の省略:
使用電圧が300V以下、人が容易に触れる恐れのない場所または乾燥した場所で、
4m以下のケーブル防護装置の金属製部分及びケーブルラックの場合には省略可能です。
不正解(適切)
ケーブルラックが受電室の壁を貫通する部分に、適切な防火措置(関係法令に適合したもの)貫通部に適合するものを使用します。
不正解(適切)
同一ケーブルラックに、同じ電源線であればセパレーターを設置する必要はありません。
※制御線と電源線などが同一の場合はセパレーターを設ける必要があります。
不正解(適切)
・ケーブルラックは、ケーブル重量に十分耐える構造とし、天井コンクリートスラブからアンカーボルトで吊り、堅固に設置します。
正解(不適切)
乾燥した場所で、ケーブルラックの長さが「4m」以下の場合のみ、D種接地工事を省略が可能になります。
この問題はケーブルラックの施工要領についての問題でした。
ケーブルラックに関する施工要領を理解しておくと良いでしょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
令和7年度(2025年) 下期 問題一覧
次の問題(問34)へ