第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問30 (一般問題 問30)
問題文
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
①に示す地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(UGS)に関する記述として、不適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問30(一般問題 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
①に示す地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(UGS)に関する記述として、不適切なものは。
- 波及事故を防止するため、一般送配電事業者の地絡保護継電装置と動作協調をとる必要がある。
- 電路に地絡が生じた場合、自動的に電路を遮断する機能を内蔵している。
- 短絡事故を遮断する能力を有する必要がある。
- 定格短時間耐電流は、系統(受電点)の短絡電流以上のものを選定する。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
高圧受電設備に至る電線路及び低圧屋内幹線設備の図から地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器に関する問題です。
誤:波及事故防止をするため、一般配電事業者の地絡保護装置と動作協調をとる必要があります。
誤:電路に地絡が生じた場合、自動で電路を遮断する機能を有しています。
正:地絡対策用なので短絡事故に対応できません。
誤:定格短時間帯電流は、系統の短絡電流以上のものを選定します。
地絡継電器付高圧交流負荷開閉器に関しての問題でした。
地絡は、数Aで、短絡は数千Aの電流なので桁違いになります。
そのため対策法も異なります。
参考になった数33
この解説の修正を提案する
02
この問題は地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(UGS)についての問題です。
「不適切なもの」を選びましょう。
地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(UGS)は地絡事故が発生した場合などに動作し、電力会社が再送電した際に、他の建物等に支障を及ぼすことを防ぐ装置です。
<地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(UGS)の役割と保護機能>
・役割:電力会社と需要家の責任分界点に設置され、事故時に回路を切り離します
・保護機能:SOG(地絡・過電流)機能が付いたものが多く、事故の「波及」を防ぎます
不正解(適切)
・波及事故を防止するために一般送配電事業者の地絡保護継電装置と動作協調を取る必要です。
不正解(適切)
・UGSは地絡事故により、自動的に電路を遮断する機能を内蔵しています。
正解(不適切)
・UGSは短絡事故を遮断する能力はもっていません。短絡事故を遮断する能力は遮断器(VCB)です。
不正解(適切)
・定格短時間耐電流とは、短絡事故などが起きた際の大きな電流に、その機器が壊れずに耐えられる限界の値です。
・短絡事故が発生した時に遮断器やヒューズ電気を止めるわずかな時間に耐えられるようにするため、短絡電流以上のものを選定する必要があります。
この問題は地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(UGS)に関する「不適切な」記述を回答する問題でした。
地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(UGS)の役割と保護機能を、理解しておくと良いでしょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
令和7年度(2025年) 下期 問題一覧
次の問題(問31)へ