第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問29(一般問題 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- 長さが15mを超える高圧地中電線路を管路式で施設し、物件の名称、管理者名及び電圧を表示した埋設表示シートを、管と地表面のほぼ中間に施設した。
- 地中電線路に絶縁電線を使用した。
- 地中電線路に使用する金属製の電線接続箱にD種接地工事を施した。
- 地中電線路を暗きょ式で施設する場合に、地中電線を不燃性又は自消性のある難燃性の管に収めて施設した。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
地中電線路の施設に関する問題です。
誤:長さ15mを超える高圧地中電線路を施設する場合は、物件名称、管理者名及び電圧を表示しなくてはなりません。
15m未満は省略できます。
正:地中電線路にはケーブルを使用します。
誤:地中電線路に使用する金属製の電線接続箱にはD種接地工事を施します。
誤:地中電線路を暗きょ式で施設する場合、地中電線を不燃性又は自消性のある難燃性の管に収めます。
地中電線路に関する問題でした。
地中に埋めるものですから、簡単には点検も出来ないので厳重にしておきます。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
地中電線路の施設に関する問題です。
「不適切なもの」を選択しましょう。
地中電線路の施工条件
・電線の種類:ケーブルを使用します。(絶縁電線は不可)
・埋設深さ:車両等の重量物が通る場所は1.2m、それ以外は0.6m以上です。
・表示テープ:掘削事故を防ぐ為、埋設した半分の位置に高圧注意等の表示テープは設置する必要があります。
不正解(適切)
埋設表示シートはほぼ中間の位置に敷設する必要があります。
正解(不適切)
地中電線路に絶縁電線は使用することは出来ません。ケーブルを使用します。
不正解(適切)
金属製の電線接続箱にはD種接地を施す必要があります。
不正解(適切)
地中埋設管は不燃性又は自消性のある難燃性の管に収める必要があります。
この問題は、地中電線路の施工に関する問題でした。
地中電線路の施工条件について良く理解しておくと良いでしょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する