問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問28(一般問題 問28) (訂正依頼・報告はこちら)

金属管工事の施工方法に関する記述として、適切なものは。
  • 金属管に、屋外用ビニル絶縁電線を収めて施設した。
  • 金属管に、高圧絶縁電線を収めて、高圧屋内配線を施設した。
  • 金属管内に接続点を設けた。
  • 使用電圧が400Vの電路に使用する金属管に接触防護措置を施したので、D種接地工事を施した。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

金属管工事の施工方法に関する問題です。

選択肢1. 金属管に、屋外用ビニル絶縁電線を収めて施設した。

誤:金属管に、屋外用ビニル絶縁電線を収めて施設することはできません。

選択肢2. 金属管に、高圧絶縁電線を収めて、高圧屋内配線を施設した。

誤:金属管に、高圧絶縁電線を収めて、高圧屋内配線を施すことは乾燥した場所に限られます。

 

選択肢3. 金属管内に接続点を設けた。

誤:金属管内に接続点を設けることはできません。

選択肢4. 使用電圧が400Vの電路に使用する金属管に接触防護措置を施したので、D種接地工事を施した。

正:電線管の接触防護措置を施す場合は、D種接地工事で施せます。

接地工事の省略はできません。

まとめ

金属管工事に関する問題でした。

詳細をまとめておきましょう。

参考になった数36

02

金属管工事の施工方法に関する記述として、適切なものを選択して回答する問題です。

 

金属管工事の施工条件

 ・支持点間隔:2m以下で支持します。

 ・曲げ半径:管内径の6倍以上(電線を入れ替えない場合は3倍以上)が必要です。

 ・接地:300V以下ならD種接地、300V超ならC種接地が必要です。例外:接触防護措置をしている場合はD種接地でもよい。

 ・接地の省略:4m以下もしくは対地150V以下なら8m以下です。

 ・電線:管内では電線に接続点を作らず、IV線(単線・より線)などの絶縁電線(OWを除く)を使用します。

選択肢1. 金属管に、屋外用ビニル絶縁電線を収めて施設した。

不正解(不適切)

 

屋外用ビニル絶縁電線(OW)を除いた、絶縁電線を使用します。

 

選択肢2. 金属管に、高圧絶縁電線を収めて、高圧屋内配線を施設した。

不正解(不適切)

 

高圧絶縁電線は原則金属体に触れさせないようにするため、金属管内施工不可となります。

選択肢3. 金属管内に接続点を設けた。

不正解(不適切)

 

金属管内に接続点を設けることは禁止です。

選択肢4. 使用電圧が400Vの電路に使用する金属管に接触防護措置を施したので、D種接地工事を施した。

正解(適切)

 

使用電圧が400Vの回路を使用した場合、原則C種接地工事が必要だが、例外として「接触防護措置」を施している為、D種接地工事にすることが出来ます。

まとめ

金属管工事の施工方法に関する問題でした。

 

金属管工事の施工条件を良く理解しておくと良いでしょう。

また、例外措置もある為、注意が必要です。