第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問27 (一般問題 問27)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問27(一般問題 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

バスダクト工事の記述として、誤っているものは。
  • ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。
  • ダクトを水平に造営材に取り付け、支持間隔を5mにして堅ろうに施設した。
  • ダクト(換気型のものを除く)の終端部を閉そくした。
  • 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

バスダクト工事に関する問題です。

選択肢1. ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。

誤:ダクト相互及び電線相互は、堅ろうかつ電気的に完全に接続します。

選択肢2. ダクトを水平に造営材に取り付け、支持間隔を5mにして堅ろうに施設した。

正:ダクトを水平に取り付ける場合は、支持間隔を2m以内になります。

垂直の場合は6m以内となります。

選択肢3. ダクト(換気型のものを除く)の終端部を閉そくした。

誤:ダクトの終端部は閉そくします。

選択肢4. 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施した。

誤:低圧屋内配線の使用電圧は300V以下のダクトにD種接地工事を施します。

まとめ

バスダクト工事に関する問題でした。

特徴を整理しておきましょう。

参考になった数9