第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問27 (一般問題 問27)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問27(一般問題 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
- ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。
- ダクトを水平に造営材に取り付け、支持間隔を5mにして堅ろうに施設した。
- ダクト(換気型のものを除く)の終端部を閉そくした。
- 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施した。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
バスダクト工事に関する問題です。
誤:ダクト相互及び電線相互は、堅ろうかつ電気的に完全に接続します。
正:ダクトを水平に取り付ける場合は、支持間隔を3m以内になります。
垂直の場合は6m以内となります。
誤:ダクトの終端部は閉そくします。
誤:低圧屋内配線の使用電圧は300V以下のダクトにD種接地工事を施します。
バスダクト工事に関する問題でした。
特徴を整理しておきましょう。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
この問題は、バスダクト工事の施工に関する記述として「誤っている」ものを選択して回答する問題です。
バスダクトの施工条件
設置場所:露出場所、または点検できる隠ぺい場所に設置できます。
支持点間隔:原則として3m以下で支持します。
末端の処理:ダクトの終端部は、充電部が露出しないよう閉鎖します。
接地:ボンディングにより使用電圧に応じて、D種またはC種接地工事が必要です。
不正解(正しい)
ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続します。(アースも含む)
正解(誤っている)
バスダクトの支持間隔は3m以内です。
不正解(正しい)
ダクトの終端部は、充電部が露出しないよう閉鎖します。
不正解(正しい)
低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施す必要があります。
この問題は、バスダクトに関する問題でした。
バスダクトの施工条件を良く確認して、「誤っている」回答を選択してください。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
令和7年度(2025年) 下期 問題一覧
次の問題(問28)へ