第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問27(一般問題 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

バスダクト工事の記述として、誤っているものは。
  • ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。
  • ダクトを水平に造営材に取り付け、支持間隔を5mにして堅ろうに施設した。
  • ダクト(換気型のものを除く)の終端部を閉そくした。
  • 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施した。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

バスダクト工事に関する問題です。

選択肢1. ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。

誤:ダクト相互及び電線相互は、堅ろうかつ電気的に完全に接続します。

選択肢2. ダクトを水平に造営材に取り付け、支持間隔を5mにして堅ろうに施設した。

正:ダクトを水平に取り付ける場合は、支持間隔を3m以内になります。

垂直の場合は6m以内となります。

選択肢3. ダクト(換気型のものを除く)の終端部を閉そくした。

誤:ダクトの終端部は閉そくします。

選択肢4. 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施した。

誤:低圧屋内配線の使用電圧は300V以下のダクトにD種接地工事を施します。

まとめ

バスダクト工事に関する問題でした。

特徴を整理しておきましょう。

参考になった数32

02

この問題は、バスダクト工事の施工に関する記述として「誤っている」ものを選択して回答する問題です。

 

バスダクトの施工条件

 設置場所:露出場所、または点検できる隠ぺい場所に設置できます。

 支持点間隔:原則として3m以下で支持します。

 末端の処理:ダクトの終端部は、充電部が露出しないよう閉鎖します。

 接地:ボンディングにより使用電圧に応じて、D種またはC種接地工事が必要です。

選択肢1. ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。

不正解(正しい)

 

ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続します。(アースも含む)

 

選択肢2. ダクトを水平に造営材に取り付け、支持間隔を5mにして堅ろうに施設した。

正解(誤っている)

 

バスダクトの支持間隔は3m以内です。

選択肢3. ダクト(換気型のものを除く)の終端部を閉そくした。

不正解(正しい)

 

ダクトの終端部は、充電部が露出しないよう閉鎖します。

選択肢4. 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施した。

不正解(正しい)

 

低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施す必要があります。

まとめ

この問題は、バスダクトに関する問題でした。

 

バスダクトの施工条件を良く確認して、「誤っている」回答を選択してください。

参考になった数1