写真に示す過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ形(SOG)の地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(GR付PAS)を設置する場合の記述として、誤っているものは。
問題文の画像
  • 一般送配電事業者の配電線への波及事故の防止に効果がある。
  • 自家用側の高圧電路に地絡事故が発生したとき、一般送配電事業者の配電線を停止させることなく、自動遮断する。
  • 自家用側の高圧電路に短絡事故が発生したとき、PASを一旦ロックし、一般送配電事業者の配電線が一時停止した後、自動的にPASを開放する。
  • 自家用側の高圧電路に短絡事故が発生したとき、一般送配電事業者の配電線を停止させることなく、自動遮断する。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ形(SOG)の地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(GR付PAS)を設置する場合の問題です。

選択肢1. 一般送配電事業者の配電線への波及事故の防止に効果がある。

誤:一般配電事業者の配電線への波及事故の防止効果があります。

選択肢2. 自家用側の高圧電路に地絡事故が発生したとき、一般送配電事業者の配電線を停止させることなく、自動遮断する。

誤:自家用側の高圧電路に地絡事故発生時、その配電線を停止させることなく、自動遮断できます。

選択肢3. 自家用側の高圧電路に短絡事故が発生したとき、PASを一旦ロックし、一般送配電事業者の配電線が一時停止した後、自動的にPASを開放する。

誤:自家用側の高圧電路に短絡事故の発生時、PASをロックし、一般配電事業者の配電を一時停止して、自動的にPASを開放します。

選択肢4. 自家用側の高圧電路に短絡事故が発生したとき、一般送配電事業者の配電線を停止させることなく、自動遮断する。

正:自家用側の高圧電路に短絡事故が発生時は、不必要に作動し、一般送配電事業の配電線を停止させます。

 

まとめ

GR付PASを設置した時の特徴を捉えた問題でした。

それぞれの特徴を把握してうまく利用できるようにしていきましょう。

参考になった数25

02

過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ形(SOG)の地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(GR付PAS)に関する問題です。

回答は「誤っている」ものとなる為、気を付ける必要があります。

選択肢1. 一般送配電事業者の配電線への波及事故の防止に効果がある。

不正解(正しい)

 

電力会社の遮断器が動作して停電した瞬間に、蓄えたエネルギーでPASを開放し事故箇所を切り離します。

これにより、近隣を巻き込む「波及事故」を防ぎます。

選択肢2. 自家用側の高圧電路に地絡事故が発生したとき、一般送配電事業者の配電線を停止させることなく、自動遮断する。

不正解(正しい)

 

「地絡」事故が起きた際に、ZCTで検知して即座にPASを開放し、回路を切り離すことで、配電線を停止させることなく自動遮断します。

選択肢3. 自家用側の高圧電路に短絡事故が発生したとき、PASを一旦ロックし、一般送配電事業者の配電線が一時停止した後、自動的にPASを開放する。

不正解(正しい)


自家用側の高圧電路に短絡事故が発生したとき、PASを一旦ロックし、一般送配電事業者の配電線が一時停止した後、自動的にPASを開放します。

選択肢4. 自家用側の高圧電路に短絡事故が発生したとき、一般送配電事業者の配電線を停止させることなく、自動遮断する。

正解(間違い)

 

「短絡」ではなく「地絡」事故が発生したときに、一般送配電事業者の配電線を停止させることなく、自動遮断させることが出来ます。

まとめ

この問題は、過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ形(SOG)の地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(GR付PAS)に関して、「誤っている」説明を回答する問題です。

 

似たような説明になっている為、注意が必要です。選択肢を良く読んで、選択してください。

参考になった数6