第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問23(一般問題 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一般送配電事業者の配電線への波及事故の防止に効果がある。
- 自家用側の高圧電路に地絡事故が発生したとき、一般送配電事業者の配電線を停止させることなく、自動遮断する。
- 自家用側の高圧電路に短絡事故が発生したとき、PASを一旦ロックし、一般送配電事業者の配電線が一時停止した後、自動的にPASを開放する。
- 自家用側の高圧電路に短絡事故が発生したとき、一般送配電事業者の配電線を停止させることなく、自動遮断する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ形(SOG)の地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(GR付PAS)を設置する場合の問題です。
誤:一般配電事業者の配電線への波及事故の防止効果があります。
誤:自家用側の高圧電路に地絡事故発生時、その配電線を停止させることなく、自動遮断できます。
誤:自家用側の高圧電路に短絡事故の発生時、PASをロックし、一般配電事業者の配電を一時停止して、自動的にPASを開放します。
正:自家用側の高圧電路に短絡事故が発生時は、不必要に作動し、一般送配電事業の配電線を停止させます。
GR付PASを設置した時の特徴を捉えた問題でした。
それぞれの特徴を把握してうまく利用できるようにしていきましょう。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ