第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問24 (一般問題 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問24(一般問題 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

低圧屋内配線の金属可とう電線管工事に使用する電線管に関する記述として、誤っているものは。
  • 1種金属製可とう電線管は、2種金属製可とう電線管より耐水性に優れている。
  • 金属製可とう電線管は、「電気用品安全法」の適用を受ける。
  • 1種金属製可とう電線管の厚さは0.8mm以上である。
  • 金属製可とう電線管は、手で自由に曲げることができる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

低圧屋内配線の金属可とう電線管工事に使用する電線管に関する問題です。

選択肢1. 1種金属製可とう電線管は、2種金属製可とう電線管より耐水性に優れている。

正:1種金属製可とう電線管は、2種のものよりも耐水性に劣っています。

更に、1種はJIS規定で除外されて製造されていません。

選択肢2. 金属製可とう電線管は、「電気用品安全法」の適用を受ける。

誤:金属製可とう電線管は、「電気用品安全法」の適用を受けています。

選択肢3. 1種金属製可とう電線管の厚さは0.8mm以上である。

誤:1種金属製可とう電線管の厚さは0.8㎜以上とされています。

選択肢4. 金属製可とう電線管は、手で自由に曲げることができる。

誤:金属製可とう電線管は、手で自由に曲げられます。

可とうとはそういう意味です。

まとめ

金属製可とう電線管に関しての問題でした。

電線管のそれぞれの特徴を捉えましょう。

参考になった数31

02

低圧屋内配線の金属可とう電線管工事に使用する電線管に関する問題です。

「誤っている」回答を選択にする為、注意が必要です。

 

 

選択肢1. 1種金属製可とう電線管は、2種金属製可とう電線管より耐水性に優れている。

正解(誤っている)

 

2種金属製可とう電線管は1種金属製可とう電線管より強度があり、ビニル被覆を施したものです。防水性に優れており屋外でも使用できます。

選択肢2. 金属製可とう電線管は、「電気用品安全法」の適用を受ける。

不正解(正しい)

 

金属製可とう電線管は「電気用品安全法」の適用の対象となっています。

選択肢3. 1種金属製可とう電線管の厚さは0.8mm以上である。

不正解(正しい)

 

1種金属可とう電線管の厚さは「0.8mm」以上です。

選択肢4. 金属製可とう電線管は、手で自由に曲げることができる。

不正解(正しい)

 

手で自由に曲げることが出来るが、曲げ半径管内径の6倍以上などの決まりがあります。

まとめ

この問題は、金属可とう電線管に関する問題です。

1種金属製可とう電線管と2種金属製可とう電線管の2種類の特性を理解しておくと良いでしょう。

 

1種金属可とう電線管:厚みは0.8mm以上、強度は2種に比べると低い、支持間隔は1.0m以下、「乾燥した点検できる隠ぺいされた場所」に限定されます。

2種金属可とう電線管:強度は1種より高い、防水性に優れており屋外や湿気の多い場所でも使用可能、支持間隔は1.5m以下です。