- 受電設備容量500kV・Aの高圧受電設備に高圧交流遮断器(CB形)
- 受電設備容量400kV・Aの高圧受電設備に限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(PF・S形)
- 受電設備容量300kV・Aの高圧受電設備に高圧交流遮断器(CB形)
- 受電設備容量200kV・Aの高圧受電設備に限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(PF・S形)
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
キュービクル式高圧受電設備の主遮断装置に関する問題です。
誤:高圧受電設備の高圧交流遮断器は設備容量の容量に関係なく使用できます。
正:キュービクル式高圧受電設備で使用しる限流ヒューズは300kV・Aが限度になります。
誤:高圧受電設備の高圧交流遮断器は設備容量の容量に関係なく使用できます。
誤:キュービクル式高圧受電設備に使用する限流ヒューズは300kV・Aなので使用可能です。
キュービクル式高圧受電設備に関する問題でした。
使用限度の数値を覚えておきましょう。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
02
キュービクル式高圧受電設備の主遮断装置についての問題です。
高圧交流遮断器(CB形)と限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(PF・S形)の受電容量の違いがポイントになります。
問題文は「不適切なものは」となるので、注意が必要です。
適切(不正解)
高圧遮断器(CB形)は受電設備容量に制限はないので、500kV・Aの受電設備に使用しても問題ありません。
不適切(正解)
限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(PF・S形)は受電容量300kV・Aまでの設備で使用可能です。
適切(不正解)
高圧遮断器(CB形)は受電設備容量に制限はないので、300kV・Aの受電設備に使用しても問題ありません。
適切(不正解)
限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(PF・S形)は容量制限は受電容量300kV・A以下となります。
そのため、受電容量200kV・Aの場合も使用可能となります。
この問題は、「キュービクル式高圧受電設備の主遮断装置」を選択肢の中から「不適切なもの」を選択する問題です。
以下の容量限度を目安に見ていくと、「受電設備容量400kV・Aの高圧受電設備に限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(PF・S形)」が「不適切」(正解)となります。
キュービクル式高圧受電設備の容量限度の目安。
・PF・S形(限流ヒューズ付):受電容量300kV・A以下の設備で使用可能です。
・CB形(遮断器形):容量に制限はありません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する