第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問20 (一般問題 問20)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問20(一般問題 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 過電流継電器 高圧柱上気中開閉器
- 地絡継電器 高圧真空遮断器
- 地絡方向継電器 高圧柱上気中開閉器
- 過電流継電器 高圧真空遮断器
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
短絡保護装置についての問題です。
短絡保護の流れとしては
1. 回路に大電流が流れる
2. 変流器二次側に大きな電流が流れる
3. 保護継電器にその電流が入力される
4. 継電器の設定値を超えた電流の場合は遮断器に指令を出す
5. 遮断器が動作して回路が切り離される
これを意識しながら解くとイメージしやすくなると思います。
"短絡保護"ですので、回路に大電流が流れたときの状況となります。
地絡とは異なります。
【過電流継電器】
正しい選択肢です。
短絡時は大電流が流れるため、過電流が流れたときに動いてくれる継電器が必要となります。
【高圧柱上気中開閉器】
誤った選択肢です。
これは事故時に電力会社の配電線の広範囲の事故を防ぐために設置されているもので、電力会社との責任分界点でもあります。
上流に設置される設備ですので、この開閉器の動作は遅くないと広範囲の停電となります。
【地絡継電器】
誤った選択肢です。
短絡保護ですので、地絡保護とはまた異なるものになります。
【高圧真空遮断器】
正しい選択肢です。
過電流継電器が過電流を検知したとき、高圧真空遮断器へ指令を出します。その指令を受けた高圧真空遮断器が回路を切り離し、設備を保護します。
【地絡方向継電器】
誤った選択肢です。
短絡保護ですので、地絡保護とはまた異なるものになります。
【高圧柱上気中開閉器】
誤った選択肢です。
これは事故時に電力会社の配電線の広範囲の事故を防ぐために設置されているもので、電力会社との責任分界点でもあります。
上流に設置される設備ですので、この開閉器の動作は遅くないと広範囲の停電となります。
【過電流継電器】
正しい選択肢です。
短絡時は大電流が流れるため、過電流が流れたときに動いてくれる継電器が必要となります。
【高圧真空遮断器】
正しい選択肢です。
過電流継電器が過電流を検知したとき、高圧真空遮断器へ指令を出します。その指令を受けた高圧真空遮断器が回路を切り離し、設備を保護します。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
高圧受電設備の短絡保護装置の適切な組み合わせを答える問題です。
過電流継電器は、電流が整流値を超えると遮断機のトリップコイルが作動します。
高圧柱上気中開閉器は、短絡を遮断する容量はありません。
真空遮断機は、固定と可動の電極が離れることで遮断します。
地絡継電器は、短絡を遮断する容量はありません。
よって、過電流継電器と真空遮断機が正解となります。
誤:組み合わせが異なります。
誤:組み合わせが異なります。
誤:組み合わせが異なります。
正:適切な組み合わせになります。
高圧受電設備の短絡から保護する設備に関する問題でした。
短絡に対する知識が深まる内容でした。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
これは、短絡保護装置の問題です。
「短絡」 遮断器の定格容量を超えるほどの異常な電流が流れる事です。
「保護」 短絡が起こった場合、短絡した箇所と同様の回路上にある、電気機器が焼損してしまいます。
そのため、途中で「遮断」して他の電気機器に影響がないようにします。
「短絡保護装置」 何らかの原因で回路に大電流が流れるような事故が発生した時に、「遮断」して保護する装置です。
「地絡」は線と大地の異常接触により発生するものとなります。
不適切
・過電流継電器(OCR):過電流を検出し、高圧真空遮断器(VCB)などの遮断器に信号を送ります。
・高圧柱上気中開閉器(PAS):負荷電流を開閉するための開閉器で、短絡電流を遮断する能力はありません。SOG制御装置と組み合わせることで、地絡事故などによる波及事故を防ぐために使用されます。
過電流継電器(OCR)は短絡時の過電流を検出できますが、高圧柱上気中開閉器(PAS)は短絡電流を遮断できないため、この組合せは不適切です。
不適切
・地絡継電器(GR):地絡を検知した際に、遮断器や柱上気中開閉器に信号を送って回路を切り離します。
・高圧真空遮断器(VCB):「過電流継電器(OCR)」からの信号を受けて、短絡などの大電流を遮断します。
「地絡」と「短絡」に関する組み合わせのため、不適切です。
不適切
・地絡方向継電器(DGR):地絡事故を検出し、その地絡がどの方向で発生したかを判断する装置です。
・高圧柱上気中開閉器(PAS):SOG制御装置などと組み合わせて地絡事故時の保護や負荷電流の開閉に使用されますが、短絡電流を遮断するための遮断器ではありません。
短絡保護の組合せではないため不適切です。
適切
・過電流継電器(OCR):回路に異常な電流を検知して、遮断器に信号を送って回路を遮断させます。
・高圧真空遮断器(VCB):「過電流継電器(OCR)」からの信号を受けて、短絡などの大電流を遮断します。
過電流継電器で回路に異常な電流を検知し高圧真空遮断器へ信号を送って回路を遮断させます。
どちらも短絡遮断保護に関するものになる為、正しい組み合わせになります。
この「短絡保護装置として、適切な組合せ」という問題は、「短絡保護装置」というキーワードがあります。
そのため、「地絡保護」「地絡継電器」等の地絡に関する記述は消去法で回答としてなくなります。
残るは、2つの回答となりますが、地絡保護の役割がある「柱上気中開閉器」がある方が不適切となります。
最後に残った、「過電流継電器」「高圧真空遮断器」の組み合わせが「適切」となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する