第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問20 (一般問題 問20)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問20(一般問題 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

高圧受電設備の短絡保護装置として、適切な組合せは。
  • 過電流継電器   高圧柱上気中開閉器
  • 地絡継電器    高圧真空遮断器
  • 地絡方向継電器  高圧柱上気中開閉器
  • 過電流継電器   高圧真空遮断器

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

短絡保護装置についての問題です。

 

短絡保護の流れとしては

 

1. 回路に大電流が流れる

2. 変流器二次側に大きな電流が流れる

3. 保護継電器にその電流が入力される

4. 継電器の設定値を超えた電流の場合は遮断器に指令を出す

5. 遮断器が動作して回路が切り離される

 

これを意識しながら解くとイメージしやすくなると思います。

 

"短絡保護"ですので、回路に大電流が流れたときの状況となります。

地絡とは異なります。

選択肢1. 過電流継電器   高圧柱上気中開閉器

【過電流継電器】

正しい選択肢です。

短絡時は大電流が流れるため、過電流が流れたときに動いてくれる継電器が必要となります。

 

【高圧柱上気中開閉器】

誤った選択肢です。

これは事故時に電力会社の配電線の広範囲の事故を防ぐために設置されているもので、電力会社との責任分界点でもあります。

上流に設置される設備ですので、この開閉器の動作は遅くないと広範囲の停電となります。

選択肢2. 地絡継電器    高圧真空遮断器

【地絡継電器】

誤った選択肢です。

短絡保護ですので、地絡保護とはまた異なるものになります。

 

【高圧真空遮断器】

正しい選択肢です。

過電流継電器が過電流を検知したとき、指令を出すのはこの高圧真空遮断器となります。

この遮断器で回路を切り離し、設備を保護します。

選択肢3. 地絡方向継電器  高圧柱上気中開閉器

【地絡方向継電器】

誤った選択肢です。

短絡保護ですので、地絡保護とはまた異なるものになります。

 

【高圧柱上気中開閉器】

誤った選択肢です。

これは事故時に電力会社の配電線の広範囲の事故を防ぐために設置されているもので、電力会社との責任分界点でもあります。

上流に設置される設備ですので、この開閉器の動作は遅くないと広範囲の停電となります。

選択肢4. 過電流継電器   高圧真空遮断器

【過電流継電器】

正しい選択肢です。

短絡時は大電流が流れるため、過電流が流れたときに動いてくれる継電器が必要となります。

 

【高圧真空遮断器】

正しい選択肢です。

過電流継電器が過電流を検知したとき、指令を出すのはこの高圧真空遮断器となります。

この遮断器で回路を切り離し、設備を保護します。

 

参考になった数7