第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問19 (一般問題 問19)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問19(一般問題 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

同一容量の単相変圧器を並行運転するための条件として、必要でないものは。
  • 各変圧器の極性を一致させて結線すること。
  • 各変圧器の変圧比が等しいこと。
  • 各変圧器のインピーダンス電圧が等しいこと。
  • 各変圧器の効率が等しいこと。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

変圧器の並行運転条件に関する問題です。

 

変圧器は大容量のものを1つ使うよりも、小容量のものを複数使う方が安全で経済的です。

選択肢1. 各変圧器の極性を一致させて結線すること。

正しい記述です。

 

極性を一致させないと、変圧器間で大きな循環電流が流れ、巻線が焼損します。

 

選択肢2. 各変圧器の変圧比が等しいこと。

正しい記述です。

 

変圧比が等しくないと、二次側の電圧が複数の変圧器で等しくならず、変圧器間の電圧差に比例した循環電流が流れます。

選択肢3. 各変圧器のインピーダンス電圧が等しいこと。

正しい記述です。

 

インピーダンス電圧とは、変圧器の二次側を短絡し、一次電流が定格電流になったときの一次側の電圧のことです。

言い換えると、一次側に定格電圧を加えたとき、二次側の電圧降下がいくらかを表すものです。

 

インピーダンス電圧が等しくないと、変圧比が異なるときと同じように循環電流が流れます。

選択肢4. 各変圧器の効率が等しいこと。

こちらが誤った記述です。

 

効率が等しくなくても並行運転が可能です。

参考になった数3