第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問18 (一般問題 問18)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問18(一般問題 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

架空送電線の雷害対策として、適切なものは。
  • がいしにアークホーンを取り付ける。
  • がいしの洗浄装置を施設する。
  • 電線にダンパを取り付ける。
  • がいし表面にシリコンコンパウンドを塗布する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

架空送電線の雷害対策についての問題です。

 

送電線に雷害があっても、それが需要家に影響しないように様々な対策が施されています。

 

余談ですが、電気工学において架空は"がくう"と読みます。

選択肢1. がいしにアークホーンを取り付ける。

正しい記述です。

 

アークホーンとはがいしの両端についている針金のようなもので、ここで雷からの大電流を意図的に放電させることで送電線に影響が及ばないようにします。

選択肢2. がいしの洗浄装置を施設する。

雷害対策ではなく、塩害対策についての記述です。

 

沿岸部における送電線は、海水に含まれる塩分ががいしに付着し、これによりがいしの絶縁性能が落ちます。

これを定期的に洗浄することで、絶縁性能を担保するものになります。

選択肢3. 電線にダンパを取り付ける。

雷害対策ではなく、送電線の振動対策についての記述です。

 

ダンパとは送電線に取り付けるおもりで、送電線に風が吹いてもおもりで振動エネルギーを吸収し、振動しないようにします。

選択肢4. がいし表面にシリコンコンパウンドを塗布する。

雷害対策ではなく、塩害対策についての記述です。

 

沿岸部における送電線は、海水に含まれる塩分ががいしに付着し、これによりがいしの絶縁性能が落ちます。

シリコンコンパウンドを塗布することで、海水からの塩分と雨水をまとめて流れ落とし、がいしの絶縁性能を担保するものになります。

参考になった数5