第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問18 (一般問題 問18)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問18(一般問題 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

架空送電線の雷害対策として、適切なものは。
  • がいしにアークホーンを取り付ける。
  • がいしの洗浄装置を施設する。
  • 電線にダンパを取り付ける。
  • がいし表面にシリコンコンパウンドを塗布する。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

架空送電線の雷害対策についての問題です。

 

送電線に雷害があっても、それが需要家に影響しないように様々な対策が施されています。

 

余談ですが、電気工学において架空は"がくう"と読みます。

選択肢1. がいしにアークホーンを取り付ける。

正しい記述です。

 

アークホーンとはがいしの両端についている針金のようなもので、ここで雷からの大電流を意図的に放電させることで送電線に影響が及ばないようにします。

選択肢2. がいしの洗浄装置を施設する。

雷害対策ではなく、塩害対策についての記述です。

 

沿岸部における送電線は、海水に含まれる塩分ががいしに付着し、これによりがいしの絶縁性能が落ちます。

これを定期的に洗浄することで、絶縁性能を担保するものになります。

選択肢3. 電線にダンパを取り付ける。

雷害対策ではなく、送電線の振動対策についての記述です。

 

ダンパとは送電線に取り付けるおもりで、送電線に風が吹いてもおもりで振動エネルギーを吸収し、振動しないようにします。

選択肢4. がいし表面にシリコンコンパウンドを塗布する。

雷害対策ではなく、塩害対策についての記述です。

 

沿岸部における送電線は、海水に含まれる塩分ががいしに付着し、これによりがいしの絶縁性能が落ちます。

シリコンコンパウンドを塗布することで、海水からの塩分と雨水をまとめて流れ落とし、がいしの絶縁性能を担保するものになります。

参考になった数36

02

架空送電線の雷害対策に関する問題です。

選択肢1. がいしにアークホーンを取り付ける。

正:がいしにアークホーンを取り付けて、そこにできる隙間でアークを起こしてがいしには影響しないようにします。

選択肢2. がいしの洗浄装置を施設する。

誤:外資に洗浄装置を施設しても雷害は防げません。

選択肢3. 電線にダンパを取り付ける。

誤:電線にダンパを取り付けても、雷のような高電圧は防げません。

選択肢4. がいし表面にシリコンコンパウンドを塗布する。

誤:がいし表面にシリコンコンパウンドを塗布しても雷のような高電圧は防げません。

まとめ

送電線が何万ボルトの電圧とはいえ、雷は億単位の電圧になります。

桁違いの力に対抗できる対処法を覚えましょう。

参考になった数5

03

この問題は架空送電線の雷対策として適切なものを選択する問題です。

架空送電線の雷対策を複数あります。

対策役割
架空地線雷を電線ではなく架空地線へ誘導する
避雷器雷による異常電圧を大地に逃がす
鉄塔の接地抵抗を低くする雷の電流を大地へ流れやすくする
アークホーンを取付異常電圧を電線・碍子間で放電させて碍子を保護する

選択肢1. がいしにアークホーンを取り付ける。

正解

 

がいしにアークホーンを取付、雷発生時は電線とがいし間で放電させて保護します。

選択肢2. がいしの洗浄装置を施設する。

不正解

 

洗浄装置を設置しても、汚れは取れても、保護は出来ません。

洗浄装置は塩害対策で使用されます。

選択肢3. 電線にダンパを取り付ける。

不正解

 

ダンパは電線の振動を吸収・減衰させるためのもので雷対策ではありません。

選択肢4. がいし表面にシリコンコンパウンドを塗布する。

不正解

 

がいしにシリコンパウンドを塗布しても雷対策にはなりません。

これは、塩害対策に使用します。

まとめ

この問題は架空送電線の雷対策として適切なものを選択する問題でした。

 

送電線で使用される、各対策器具の名称と役割を覚えておくと良いでしょう。