第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 上期
問47 (配線図問題 問7)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問47(配線図問題 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

⑦に設置する機器の役割は。
問題文の画像
  • 1個の電流計で各相の電流を測定するために相を切り換える。
  • 電流計で電流を測定するために適切な電流値に変流する。
  • 大電流から電流計を保護する。
  • 1個の電流計で負荷電流と地絡電流を測定するために切り換える。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

単線結線図の⑦に示す機器の役割を問う問題です。

⑦の機器は、電流計切換スイッチになります。

選択肢1. 1個の電流計で各相の電流を測定するために相を切り換える。

正:各相の電流を測定するものに切り換えるスイッチになります。

選択肢2. 電流計で電流を測定するために適切な電流値に変流する。

誤:変流器の特性です。

選択肢3. 大電流から電流計を保護する。

誤:過電流継電器の特性です。

選択肢4. 1個の電流計で負荷電流と地絡電流を測定するために切り換える。

誤:地絡が発生した時に、それを感知する零相変流器はありますが、地絡電流を測定する必要性がありません。

まとめ

変流器に関する問題でした。

それぞれがどのような電流なのかを整理しましょう。

参考になった数11

02

高圧受電設備の単線結線図の、設置する機器の役割に関する問題です。

 

⑦に設置する機器は、図記号から、電流計切換スイッチです。

(文字記号が AS (Ammeter Switch)で、回路上の表記では、主回路の計器用変流器(CT)の回路に配置され、電流計(A)と接続されています)

 

電流計切換スイッチは、1個の電流計で、各相電流を測定するために、相を切り替えるスイッチです。

電流計切換スイッチの問題では、機器の図を選ぶ問題もあるため、簡単な参考図を示します。

図にR,S,T切換の様子が分かります。

選択肢1. 1個の電流計で各相の電流を測定するために相を切り換える。

冒頭解説の通り、電流計切換スイッチで、各相を切替え、相ごとの電流を測ります

選択肢2. 電流計で電流を測定するために適切な電流値に変流する。

変流器ではありません

選択肢3. 大電流から電流計を保護する。

分流器を併合した変流器ではありません

選択肢4. 1個の電流計で負荷電流と地絡電流を測定するために切り換える。

漏れ電流計ではありません

参考になった数1