第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 上期
問42 (配線図問題 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問42(配線図問題 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

②で示す機器の接地線(軟銅線)の最小太さと接地抵抗値の組合せとして、適切なものは。
問題文の画像
  • 3.5mm2  100Ω
  • 8mm2  50Ω
  • 14mm2  10Ω
  • 22mm2  50Ω

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

単線結線図から機器の接地線の最小太さと接地抵抗値の組み合わせと問う問題です。

②の接地線は屋外にあり、避雷器になります

よって、A接地工事になり、14㎜2で10Ωの組み合わせになります。

選択肢1. 3.5mm2  100Ω

誤:組み合わせが異なります。

選択肢2. 8mm2  50Ω

誤:組み合わせが異なります。

選択肢3. 14mm2  10Ω

正:正しい組み合わせになります。

選択肢4. 22mm2  50Ω

誤:組み合わせが異なります。

まとめ

接地線の選択に関する問題でした。

どこにあり、どのような機能を持たせるかで決まってきます。

参考になった数13

02

高圧受電設備の単線結線図で、GR付PAS機器の接地線(軟銅線)の最小太さと接地抵抗値に関する問題です。

 

高圧配線の接地は、A種接地工事です。

A種接地工事は、次のような仕様になります。

接地工事種類接地抵抗値接地線の最小太さ(銅線)
A種10Ω以下一般2.6 mm
避雷器14 mm2

 

図では、接地線は、避雷器からの接地ですので、10Ω以下、最小太さ 14 mm2です。

選択肢3. 14mm2  10Ω

避雷器からのA種接地工事です

参考になった数0