第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 上期
問37 (一般問題 問37)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問37(一般問題 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 油中ガス分析
- 真空度測定
- 絶縁耐力試験
- 酸価度試験(全酸価試験)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
変圧器の絶縁油の劣化診断に関する問題です。
誤:油中ガス分析は、名前通り油中に溶解したガスを抽出して分析します。
正:変圧器中に絶縁油を浸しておくため、真空度測定は不要です。
誤:絶縁油の絶縁破壊が起きる電圧を観測する試験です。
誤:絶縁油が酸性化されているかを確認する試験です。
変圧器内の絶縁油の性能試験に関する問題でした。
絶縁が保てていないと、変圧器として機能しませんのでまとめておきましょう。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
変圧器の絶縁油の劣化診断に関する問題です。
変圧器の絶縁油は機器の絶縁と冷却のために使用され、絶縁油の管理は劣化診断で、機器の性能維持と保全のために行います。
変圧器の絶縁油の劣化診断試験は、下表の項目が行われます。
絶縁破壊電圧を球状電極間ギャップに、
商用周波数の電圧を加えて測定。
試薬による容量滴定法や電気分解での
電量滴定方法で行います。
酸化度測定
(全酸化試験)
絶縁油中に含まれるガスから、変圧器内部
異常の診断。
劣化診断
絶縁油中のガスを測定。
劣化診断に直接関係のない
真空度測定は、真空遮断器(VCB)の真空バルブの劣化度を測定する試験です。
劣化診断
絶縁破壊電圧を測定。
劣化診断
絶縁油中の酸化度を測定。
参考になった数0
この解説の修正を提案する