第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 上期
問36 (一般問題 問36)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問36(一般問題 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

公称電圧6.6kVの交流電路に使用するケーブルの絶縁耐力試験を直流電圧で行う場合の試験電圧[V]の計算式は。
  • 6,600×1.5×2
  • 6,600×1.15/1.1×1.5×2
  • 6,600×2×2
  • 6,600×1.15/1.1×2×2

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

公称電圧6.6㎸の交流電路に使用するケーブルの絶縁耐力試験を直流電圧で行う際の試験電圧は、

6600×1.15/1.1×1.5×2となります。

以下のようにして求まります。

最大使用電圧=公称電圧×1.15/1.1〔V〕となります。

試験電圧はそこに1.5を掛けます。

ケーブルの直流電圧になっている為、さらに2倍します。

よって、求まった式になります。

選択肢1. 6,600×1.5×2

誤:求めた式と異なります。

選択肢2. 6,600×1.15/1.1×1.5×2

正:求めた式の通りです。

選択肢3. 6,600×2×2

誤:求めた式と異なります。

選択肢4. 6,600×1.15/1.1×2×2

誤:求めた式と異なります。

まとめ

絶縁耐力試験に関する問題でした。

複雑ですが、意味が分かると数値を覚えれば理解できると思います。

参考になった数1