第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 上期
問36 (一般問題 問36)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問36(一般問題 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 6,600×1.5×2
- 6,600×1.15/1.1×1.5×2
- 6,600×2×2
- 6,600×1.15/1.1×2×2
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
公称電圧6.6㎸の交流電路に使用するケーブルの絶縁耐力試験を直流電圧で行う際の試験電圧は、
6600×1.15/1.1×1.5×2となります。
以下のようにして求まります。
最大使用電圧=公称電圧×1.15/1.1〔V〕となります。
試験電圧はそこに1.5を掛けます。
ケーブルの直流電圧になっている為、さらに2倍します。
よって、求まった式になります。
誤:求めた式と異なります。
正:求めた式の通りです。
誤:求めた式と異なります。
誤:求めた式と異なります。
絶縁耐力試験に関する問題でした。
複雑ですが、意味が分かると数値を覚えれば理解できると思います。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
令和7年度(2025年) 上期 問題一覧
次の問題(問37)へ