第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問36(一般問題 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 6,600×1.5×2
- 6,600×1.15/1.1×1.5×2
- 6,600×2×2
- 6,600×1.15/1.1×2×2
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
公称電圧6.6㎸の交流電路に使用するケーブルの絶縁耐力試験を直流電圧で行う際の試験電圧は、
6600×1.15/1.1×1.5×2となります。
以下のようにして求まります。
最大使用電圧=公称電圧×1.15/1.1〔V〕となります。
試験電圧はそこに1.5を掛けます。
ケーブルの直流電圧になっている為、さらに2倍します。
よって、求まった式になります。
誤:求めた式と異なります。
正:求めた式の通りです。
誤:求めた式と異なります。
誤:求めた式と異なります。
絶縁耐力試験に関する問題でした。
複雑ですが、意味が分かると数値を覚えれば理解できると思います。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
公称電圧6.6kVの交流電路に使用するケーブルの絶縁耐力試験を直流電圧で行う場合の試験電圧[V]の計算式に関する問題です。
「電技解釈第15条(高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能)」
【 高圧・特別高圧の電路は、次のいずれかに適合する絶縁性能を有します。
1) 下表に規定する試験電圧を電路と大地との間に連続10分間加え、耐える性能がある。
2) 電線にケーブルを使用する交流電路では、下表に規定する試験電圧の2倍の直流電圧を電路と大地間に連続10分間加え、耐える性能がある。
最大使用電圧
7,000V以下の
電路
最大使用電圧の1.5倍の
交流電圧
最大使用電圧の1.5倍の
直流電圧か1倍の交流電圧
最大使用電圧
7,000Vを超え、
60,000V以下の
電路
最大使用電圧15,000V
以下の中性点接地式電路
最大使用電圧の0.92倍の
電圧
最大使用電圧の1.25倍の
電圧
最大使用電圧とは、第1条で定義されます。
最大使用電圧:次の方法で求めた通常使用状態の電路に加わる最大の線間電圧
イ) 使用電圧(公称電圧)が、「3.1 公称電圧が1,000Vを超える電線路の公称電圧及び最高電圧」に規定される公称電圧に等しい電路では、使用電圧に、下表の規定係数を乗じた電圧
】
公称電圧6.6kVの交流電路に使用するケーブルで、絶縁耐力試験を直流電圧で行う場合の試験電圧を求めます。
最大使用電圧=公称電圧×(1.15/1.1)=6,600×(1.15/1.1)=6,900 V
最大使用電圧 6,900 Vで、7,000V以下なので、最大使用電圧の1.5倍の交流電圧が試験電圧になりますが、ケーブルを使用する交流電路では、試験電圧の2倍の直流電圧となります。
したがって、試験電圧の計算式は、
6,600×(1.15/1.1)×1.5×2
となります。
正
冒頭解説で求めた計算式の通りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する