第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 上期
問36 (一般問題 問36)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問36(一般問題 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

公称電圧6.6kVの交流電路に使用するケーブルの絶縁耐力試験を直流電圧で行う場合の試験電圧[V]の計算式は。
  • 6,600×1.5×2
  • 6,600×1.15/1.1×1.5×2
  • 6,600×2×2
  • 6,600×1.15/1.1×2×2

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

公称電圧6.6㎸の交流電路に使用するケーブルの絶縁耐力試験を直流電圧で行う際の試験電圧は、

6600×1.15/1.1×1.5×2となります。

以下のようにして求まります。

最大使用電圧=公称電圧×1.15/1.1〔V〕となります。

試験電圧はそこに1.5を掛けます。

ケーブルの直流電圧になっている為、さらに2倍します。

よって、求まった式になります。

選択肢1. 6,600×1.5×2

誤:求めた式と異なります。

選択肢2. 6,600×1.15/1.1×1.5×2

正:求めた式の通りです。

選択肢3. 6,600×2×2

誤:求めた式と異なります。

選択肢4. 6,600×1.15/1.1×2×2

誤:求めた式と異なります。

まとめ

絶縁耐力試験に関する問題でした。

複雑ですが、意味が分かると数値を覚えれば理解できると思います。

参考になった数16

02

公称電圧6.6kVの交流電路に使用するケーブルの絶縁耐力試験を直流電圧で行う場合の試験電圧[V]の計算式に関する問題です。

 

「電技解釈第15条(高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能)」

【 高圧・特別高圧の電路は、次のいずれかに適合する絶縁性能を有します。

1) 下表に規定する試験電圧を電路と大地との間に連続10分間加え、耐える性能がある。

2) 電線にケーブルを使用する交流電路では、下表に規定する試験電圧の2倍の直流電圧を電路と大地間に連続10分間加え、耐える性能がある。

電路の種類試験電圧

最大使用電圧

7,000V以下の

電路

交流電路

最大使用電圧の1.5倍の

交流電圧

直流電路

最大使用電圧の1.5倍の

直流電圧か1倍の交流電圧

最大使用電圧

7,000Vを超え、

60,000V以下の

電路

最大使用電圧15,000V

以下の中性点接地式電路

最大使用電圧の0.92倍の

電圧

上記以外

最大使用電圧の1.25倍の

電圧

 

最大使用電圧とは、第1条で定義されます。

最大使用電圧:次の方法で求めた通常使用状態の電路に加わる最大の線間電圧

イ) 使用電圧(公称電圧)が、「3.1 公称電圧が1,000Vを超える電線路の公称電圧及び最高電圧」に規定される公称電圧に等しい電路では、使用電圧に、下表の規定係数を乗じた電圧

使用電圧の区分係数
1,000以下1.15
1,000超え500,000V未満1.15/1.1
500,000V1.05、1.1か1.2
1,000,000V1.1

 】

公称電圧6.6kVの交流電路に使用するケーブルで、絶縁耐力試験を直流電圧で行う場合の試験電圧を求めます。

最大使用電圧=公称電圧×(1.15/1.1)=6,600×(1.15/1.1)=6,900 V

 

最大使用電圧 6,900 Vで、7,000V以下なので、最大使用電圧の1.5倍の交流電圧が試験電圧になりますが、ケーブルを使用する交流電路では、試験電圧の2倍の直流電圧となります。

 

したがって、試験電圧の計算式は、

6,600×(1.15/1.1)×1.5×2

となります。

選択肢2. 6,600×1.15/1.1×1.5×2

冒頭解説で求めた計算式の通りです

参考になった数0