令和7年度(2025年) 上期
問35 (一般問題 問35)
問題文
ただし、変圧器の高低圧混触により、低圧側電路の対地電圧が150Vを超えた場合に、1秒を超え2秒以下で自動的に高圧側電路を遮断する装置を設けるときは、計算式の150Vは( )Vとすることができる。
上記の空欄にあてはまる数値は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問35(一般問題 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、変圧器の高低圧混触により、低圧側電路の対地電圧が150Vを超えた場合に、1秒を超え2秒以下で自動的に高圧側電路を遮断する装置を設けるときは、計算式の150Vは( )Vとすることができる。
上記の空欄にあてはまる数値は。
- 300
- 400
- 500
- 600
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
B種接地抵抗値に関する問題です。
変圧器も高低圧混触によって、低圧側電路に対地電圧150V越え、1秒越え2秒以下という条件がある。
その条件によって、自動的に高圧側電路を遮断する装置を設けると300Vとすることが出来ます。
ちなみに1秒以内であると600Vとすることが出来ます。
正:条件通りです。
誤:条件に合いません。
誤:条件に合いません。
誤:条件に合いません。
接地抵抗値に関する問題でした。
条件をしっかりと覚えましょう。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
B種接地抵抗値の計算式に関する問題です。
「電技解釈第17条(接地工事の種類及び施設方法)」第2項
【 B種接地工事の接地抵抗値は、下表に規定する値以下とします。
接地工事を施す
変圧器の種類
変圧器の高圧側か特別高圧側の電路
と低圧側の電路との混触により、
低圧電路の対地電圧が、150Vを超え
た場合、自動的に高圧か特別高圧の
電路の遮断装置を設ける場合の
遮断時間
接地抵抗値
(Ω)
高圧または
35000V以下の
特別高圧電路と
低圧電路を結合
Igは、変圧器の高圧側か特別高圧側の電路の1線地絡電流 [A] 】
「一般にB種接地抵抗値の計算式は、150 [V]/Igとなる。
ただし、変圧器の高低圧混触により、低圧側電路の対地電圧が150Vを超えた場合に、1秒を超え2秒以下で自動的に高圧側電路の遮断装置を設けるときは、計算式の150Vは( 300 )Vとすることができる。」
正
冒頭解説どおりに、1秒を超え2秒以下の場合、
接地抵抗値の計算式が、300/Igです。
誤
「圧器の高低圧混触により、低圧側電路の対地電圧が150Vを超えた場合に、
1秒以下であれば自動的に高圧側電路の遮断装置を設けるときは、
計算式の150Vは( 600 )Vとすることができる。」
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
令和7年度(2025年) 上期 問題一覧
次の問題(問36)へ