第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問32(一般問題 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、自家用電気工作物構内の受電設備及び電灯設備を表した図である。この図に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

③に示す受電設備内に使用される機器類などに施す接地に関する記述で、不適切なものは。
問題文の画像
  • 計器用変成器の二次側電路の接地は、B種接地工事である。
  • 高圧電路と低圧電路を結合する変圧器の低圧側の中性点又は低圧側の1端子に施す接地は、混触による低圧側の対地電圧の上昇を制限するための接地であり、故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
  • 高圧電路に取り付けた変流器の二次側電路の接地は、D種接地工事である。
  • 高圧変圧器の外箱の接地の主目的は、感電保護であり、接地抵抗値は10Ω以下と定められている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

自家用電気工作物の受電設備内に使用される機器類に施す接地に関する問題です。

選択肢1. 計器用変成器の二次側電路の接地は、B種接地工事である。

正:計器用変成器の二次側電路の接地はD種接地工事になります。

選択肢2. 高圧電路と低圧電路を結合する変圧器の低圧側の中性点又は低圧側の1端子に施す接地は、混触による低圧側の対地電圧の上昇を制限するための接地であり、故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。

誤:高圧と低圧を結合する変圧器の低圧側の中性点もしくは低圧側の1端子に施す接地は、混触による低圧側の対地電圧の上昇を制限します。

そのために、故障の際に流れる電流は安全に通じるようにします。

選択肢3. 高圧電路に取り付けた変流器の二次側電路の接地は、D種接地工事である。

誤:高圧電路に取り付けた変流器の二次側電路の接地は、D種接地工事になります。

選択肢4. 高圧変圧器の外箱の接地の主目的は、感電保護であり、接地抵抗値は10Ω以下と定められている。

誤:高圧変圧器の外箱の接地の主目的は、感電保護であって、接地抵抗値は10Ω以下と定められています。

まとめ

接地工事に関しての問題でした。

こういった設備の図では必須に問題になります。

参考になった数0