第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 上期
問32 (一般問題 問32)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問32(一般問題 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、自家用電気工作物構内の受電設備及び電灯設備を表した図である。この図に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

③に示す受電設備内に使用される機器類などに施す接地に関する記述で、不適切なものは。
問題文の画像
  • 計器用変成器の二次側電路の接地は、B種接地工事である。
  • 高圧電路と低圧電路を結合する変圧器の低圧側の中性点又は低圧側の1端子に施す接地は、混触による低圧側の対地電圧の上昇を制限するための接地であり、故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
  • 高圧電路に取り付けた変流器の二次側電路の接地は、D種接地工事である。
  • 高圧変圧器の外箱の接地の主目的は、感電保護であり、接地抵抗値は10Ω以下と定められている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

まだ、解説がありません。