第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 上期
問32 (一般問題 問32)
問題文
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
③に示す受電設備内に使用される機器類などに施す接地に関する記述で、不適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問32(一般問題 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
③に示す受電設備内に使用される機器類などに施す接地に関する記述で、不適切なものは。
- 計器用変成器の二次側電路の接地は、B種接地工事である。
- 高圧電路と低圧電路を結合する変圧器の低圧側の中性点又は低圧側の1端子に施す接地は、混触による低圧側の対地電圧の上昇を制限するための接地であり、故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
- 高圧電路に取り付けた変流器の二次側電路の接地は、D種接地工事である。
- 高圧変圧器の外箱の接地の主目的は、感電保護であり、接地抵抗値は10Ω以下と定められている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
自家用電気工作物の受電設備内に使用される機器類に施す接地に関する問題です。
正:計器用変成器の二次側電路の接地はD種接地工事になります。
誤:高圧と低圧を結合する変圧器の低圧側の中性点もしくは低圧側の1端子に施す接地は、混触による低圧側の対地電圧の上昇を制限します。
そのために、故障の際に流れる電流は安全に通じるようにします。
誤:高圧電路に取り付けた変流器の二次側電路の接地は、D種接地工事になります。
誤:高圧変圧器の外箱の接地の主目的は、感電保護であって、接地抵抗値は10Ω以下と定められています。
接地工事に関しての問題でした。
こういった設備の図では必須に問題になります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
自家用電気工作物構内の受電設備及び電灯設備で、受電設備内に使用される機器類に施す接地に関する問題です。
誤
計器用変成器の二次側電路の接地は、D種接地工事である。
「電技解釈第28条」
【 高圧計器用変成器の2次側電路には、D種接地工事を施します。
特別高圧計器用変成器の2次側電路には、A種接地工事を施します。 】
正
問題文の内容通りです。
「電技解釈第24条」
【 高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、次のイ、ロの項目に、B種接地工事を施します。
イ) 低圧側の中性点。
ロ) 低圧電路の使用電圧300V以下の場合、接地工事が低圧側中性点に施しにくいときは、低圧側の1端子。 】
B種接地工事は、高低圧混触時に低圧側の対地電圧上昇を抑制するための設置で、混触の際に流れる地絡電流を、安全に大地へ逃がします。
正
問題文の内容通りです。
「電技解釈第28条」
【 高圧計器用変成器の2次側電路には、D種接地工事を施します。 】
高圧電路の変成器は、計器用変成器:VT/CTです。(VT:変圧器、CT:変流器)
正
問題文の内容通りです。
「電技解釈第29条」
【 電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱には、使用電圧の区分に応じて規定する接地工事を施します。
高圧または特別高圧は、A種接地工事です。
A種接地工事の接地抵抗値は、10Ω以下です。 】
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
令和7年度(2025年) 上期 問題一覧
次の問題(問33)へ