第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 上期
問30 (一般問題 問30)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問30(一般問題 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、自家用電気工作物構内の受電設備及び電灯設備を表した図である。この図に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

①に示すDSに関する記述として、誤っているものは。
問題文の画像
  • DSは区分開閉器として施設される。
  • DSは負荷電流が流れている時、誤って開路しないようにする。
  • DSの接触子(刃受)は電源側、ブレード(断路刃)は負荷側にして施設する。
  • DSは断路器である。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

自家用電気工作物構内の受電設備及び電灯設備に関する問題です。

DS(断路器)に関する問いです。

選択肢1. DSは区分開閉器として施設される。

正:区分開閉器としては機能しません。

選択肢2. DSは負荷電流が流れている時、誤って開路しないようにする。

誤:DSは電流が流れている際は使用不可なので、インターロックがかかるものもあります。

選択肢3. DSの接触子(刃受)は電源側、ブレード(断路刃)は負荷側にして施設する。

誤:DSは内線規程で接触子(刃受)は電源側、ブレード(断路刃)は負荷側に施設します。

選択肢4. DSは断路器である。

誤:DSは断路器を指します。

まとめ

DS(断路器)に関する問題でした。

電流が流れていると使用不可で、遮断機を開いて無負荷状態で使用します。

参考になった数12

02

断路器の扱いに関する問題です。

選択肢1. DSは区分開閉器として施設される。

正解です。
区分開閉器には高圧交流負荷開閉器を使用しなければいけないので、断路器は使用できません。
 

選択肢2. DSは負荷電流が流れている時、誤って開路しないようにする。

不正解です。
断路器は負荷電流が流れているときに開路できないように施設します。
 

選択肢3. DSの接触子(刃受)は電源側、ブレード(断路刃)は負荷側にして施設する。

不正解です。
断路器のブレード(断路刃)は開路したときに充電しないように負荷側に接続します。
 

選択肢4. DSは断路器である。

不正解です。
DSは断路器のことです。

参考になった数0

03

自家用電気工作物構内の受電設備及び電灯設備を表した図に関する問題です。

選択肢1. DSは区分開閉器として施設される。

DS(断路器)は区分開閉器としては施設できない

 

「高圧受電設備規定110-2」

【 保安上の責任分界点には、区分開閉器を施設します。

区分開閉器には、高圧交流負荷開閉器を使用します。 】

選択肢2. DSは負荷電流が流れている時、誤って開路しないようにする。

問題文内容通りです

 

「高圧受電設備規定150-2」

【 断路器は、負荷電流が流れているときは、開路できないように施設します。 】

選択肢3. DSの接触子(刃受)は電源側、ブレード(断路刃)は負荷側にして施設する。

問題文内容通りです

 

「高圧受電設備規定150-2」

【 縦に取付ける場合は、接触子(刃受)を上部(電源側)とし、ブレード(断路刃)は、開路した場合に充電しないように、負荷側に接続します。 】

選択肢4. DSは断路器である。

問題文内容通りです

参考になった数0