- 接続部分には、接続管を使用した。
- 接続部分を、絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので、十分に被覆した。
- 接続部分において、電線の引張り強さが10%減少した。
- 接続部分において、電線の電気抵抗が20%増加した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
絶縁電線相互の接続に関する問題です。
誤:接続部分は、接続管を用います。
誤:接続部分は、絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力があるものを用います。
誤:絶縁電線の接続部分において、電線の引張り強さは10%減少します。
正:接続部分は、電線の電気抵抗を上昇させてはいけないとなっています。
絶縁電線相互接続に関する問題でした。
電気抵抗は増加させてはいけない。
引張り強さは20%以上減少させない。
接続管を用いるもしくは、ロウ付けする。
絶縁電線と同等以上の絶縁効力をもつ。
ケーブル同士を接続する場合は、コードコネクタを用いるという条件があります。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
絶縁電線相互の接続に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
「電技解釈第12条(電線の接続法)」第2号
【 絶縁電線相互又は絶縁電線とコードやキャブタイヤケーブルとを接続する場合は、次によって行います。
1) 接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けします。
2) 接続部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のある接続器を使用します。
3) 接続部分を絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆します。 】
正
問題文内容通りです。
「電技解釈第12条(電線の接続法)」第2号
【 絶縁電線相互又は絶縁電線とコードやキャブタイヤケーブルとを接続する場合は、次によって行います。
1) 接続部分を絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆します。 】
正
問題文内容通りです。
「電技解釈第12条(電線の接続法)」第1号
【 裸電線(多心型電線の絶縁物で被覆していない導体を含みます。)相互、あるいは裸電線と絶縁電線、キャブタイヤケーブルあるいはケーブルとの接続では、電線の引張強さを20%以上減少させないようにします。 】
誤
接続部分において、電線の電気抵抗が増加しないようにする。
「電技解釈第12条(電線の接続法)」
【 電線を接続する場合は、電線の電気抵抗を増加させないよう接続します。
また、以下の各号の事項に従います。 】
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
絶縁電線の相互接続には以下のことを守る必要があります。
・電気抵抗の増加は厳禁。
・引張り強さを20%以上減少させてはいけない。
・元の絶縁被覆と同様の絶縁性能を確保する。
不正解です。
接続管を使って接続しなければいけません。
不正解です。
接続部は、絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので、十分に被覆する必要があります。
不正解です。
接続部分において、電線の引張り強さの減少は20%以下にしなければいけません。
10%の低下は許容範囲内です。
正解です。
接続部分において、電気抵抗の増加は厳禁です。
第2種電気工事士試験でも同じような問題が出題されますが
事故や災害を防ぐためにもしっかり覚えておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する