第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 上期
問27 (一般問題 問27)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問27(一般問題 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

バスダクト工事の記述として、誤っているものは。
  • ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。
  • ダクトを水平に造営材に取り付け、支持間隔を5mにして堅ろうに施設した。
  • ダクト(換気型のものを除く)の終端部を閉そくした。
  • 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施した。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

バスダクト工事に関する問題です。

選択肢1. ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。

誤:ダクト相互及び電線相互は、堅ろうかつ電気的に接続します。

大電流が流れるためです。

選択肢2. ダクトを水平に造営材に取り付け、支持間隔を5mにして堅ろうに施設した。

正:ダクトは垂直に取り付ける場合もあります。

支持間隔は、3m以下とします。

選択肢3. ダクト(換気型のものを除く)の終端部を閉そくした。

誤:ダクト終端部は閉塞させます。

選択肢4. 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施した。

誤:使用電圧は300V以下ならばD種接地工事を施します。

まとめ

バスダクトに関する問題でした。

支持間隔や接地に関しては、金属ダクト工事に準じます。

参考になった数26

02

バスダクト工事に関する問題です。

選択肢1. ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。

「電技解釈第163条(バスダクト工事)」第1項第1号

ダクト相互及び電線相互は、堅ろうで、電気的に完全に接続します。 】

選択肢2. ダクトを水平に造営材に取り付け、支持間隔を5mにして堅ろうに施設した。

「電技解釈第163条(バスダクト工事)」第1項第2号

ダクトを造営材に取り付ける場合ダクト支持点間距離は3mとし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所では、垂直に取り付ける場合6m以下とし、堅ろうに取り付けます。 】

選択肢3. ダクト(換気型のものを除く)の終端部を閉そくした。

「電技解釈第163条(バスダクト工事)」第1項第3号

【 換気型のものを除くダクトの終端部は、閉そくします。 】

選択肢4. 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施した。

「電技解釈第163条(バスダクト工事)」第1項第6号

低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合、ダクトはD種接地工事を施します。 】

参考になった数4

03

バスダクト工事に関する問題です。

選択肢1. ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。

不正解です。
ダクト及び電線の相互接続は堅牢に、かつ、電気的に完全に接続します。
 

選択肢2. ダクトを水平に造営材に取り付け、支持間隔を5mにして堅ろうに施設した。

正解です。
バスダクトを造営材に取り付ける場合、支持点間は3m以下です。
また垂直に取り付ける場合は6m以下です。
 

選択肢3. ダクト(換気型のものを除く)の終端部を閉そくした。

不正解です。
記述通り、ダクト終端部は閉塞します。
 

選択肢4. 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施した。

不正解です。
使用電圧300V以下の場合はD種接地工事を施します。
 

まとめ

電技解釈第163条ではバスダクト工事について規定されています。

参考になった数2