問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問27(一般問題 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

バスダクト工事の記述として、誤っているものは。
  • ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。
  • ダクトを水平に造営材に取り付け、支持間隔を5mにして堅ろうに施設した。
  • ダクト(換気型のものを除く)の終端部を閉そくした。
  • 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施した。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

バスダクト工事に関する問題です。

選択肢1. ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。

誤:ダクト相互及び電線相互は、堅ろうかつ電気的に接続します。

大電流が流れるためです。

選択肢2. ダクトを水平に造営材に取り付け、支持間隔を5mにして堅ろうに施設した。

正:ダクトは垂直に取り付ける場合もあります。

支持間隔は、3m以下とします。

選択肢3. ダクト(換気型のものを除く)の終端部を閉そくした。

誤:ダクト終端部は閉塞させます。

選択肢4. 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施した。

誤:使用電圧は300V以下ならばD種接地工事を施します。

まとめ

バスダクトに関する問題でした。

支持間隔や接地に関しては、金属ダクト工事に準じます。

参考になった数18

02

バスダクト工事に関する問題です。

選択肢1. ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。

不正解です。
ダクト及び電線の相互接続は堅牢に、かつ、電気的に完全に接続します。
 

選択肢2. ダクトを水平に造営材に取り付け、支持間隔を5mにして堅ろうに施設した。

正解です。
バスダクトを造営材に取り付ける場合、支持点間は3m以下です。
また垂直に取り付ける場合は6m以下です。
 

選択肢3. ダクト(換気型のものを除く)の終端部を閉そくした。

不正解です。
記述通り、ダクト終端部は閉塞します。
 

選択肢4. 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施した。

不正解です。
使用電圧300V以下の場合はD種接地工事を施します。
 

まとめ

電技解釈第163条ではバスダクト工事について規定されています。

参考になった数0

03

バスダクト工事に関する問題です。

選択肢1. ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。

「電技解釈第163条(バスダクト工事)」第1項第1号

ダクト相互及び電線相互は、堅ろうで、電気的に完全に接続します。 】

選択肢2. ダクトを水平に造営材に取り付け、支持間隔を5mにして堅ろうに施設した。

「電技解釈第163条(バスダクト工事)」第1項第2号

ダクトを造営材に取り付ける場合ダクト支持点間距離は3mとし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所では、垂直に取り付ける場合6m以下とし、堅ろうに取り付けます。 】

選択肢3. ダクト(換気型のものを除く)の終端部を閉そくした。

「電技解釈第163条(バスダクト工事)」第1項第3号

【 換気型のものを除くダクトの終端部は、閉そくします。 】

選択肢4. 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下のダクトにD種接地工事を施した。

「電技解釈第163条(バスダクト工事)」第1項第6号

低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合、ダクトはD種接地工事を施します。 】