第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 上期
問20 (一般問題 問20)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問20(一般問題 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 受電点の三相短絡電流
- 受電用変圧器の容量
- 最大負荷電流
- 小売電気事業者との契約電力
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
高圧受電設備の受電用遮断器の遮断容量を決定するのに必要なものを問う問題です。
正:電力系統の三相短絡電流から容量が決まります。
誤:容量は電流から求まるので、電圧は関与しません。
誤:短絡した電流が用いられるため、負荷電流は関与しません。
誤:電力は関与しません。
受電遮断機の容量を問う問題でした。
遮断するとは、どういうことなのかを考えると理解できるかもしれません。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
高圧受電設備の受電用遮断器の遮断容量の決定に関する問題です。
高圧受電設備の受電用遮断器が、遮断しなければならない最も重要な故障電流は、三相短絡電流です。
よって、受電用遮断器の容量を決定するものは、受電点の三相短絡電流です。
正
冒頭解説どおりに、受電用遮断器の容量を決定するものです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
高圧受電設備の受電用遮断器の遮断容量を決定する短絡電流は
最大電流となる受電点の三相短絡電流をもとに遮断容量を決定します。
正解です。
受電点の三相短絡電流をもとに遮断容量を決定します。
不正解です。
受電用変圧器の容量は関係ありません。
不正解です。
最大負荷電流は関係ありません。
不正解です。
小売電気事業者との契約電力は関係ありません。
高圧または特別高圧電路に施設する過電流遮断器は、電路に短絡を生じたとき
通過する短絡電流を遮断する能力を有することと定められています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
令和7年度(2025年) 上期 問題一覧
次の問題(問21)へ