問題
第一種電気工事士試験 令和6年度(2024年) 上期 問20(一般問題 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 80
- 100
- 130
- 160
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、遮断容量(Breaking Capacity)を計算する必要があります。遮断容量は次の式で求められます:
遮断容量(MV・A)=√3×定格電圧(kV)×定格遮断電流(kA)
ここで、
この問題では、遮断容量(Breaking Capacity)を計算する必要があります。遮断容量は次の式で求められます:
遮断容量(MV・A)=√3×定格電圧(kV)×定格遮断電流(kA)
ここで、
√3≈1.732
定格電圧:7.2 kV
定格遮断電流:12.5 kA
これらの値を式に代入します:
遮断容量=1.732×7.2×12.5
まず、7.2 と 12.5 を掛け算します:
7.2×12.5=907.2×12.5=90
次に、これに √3 を掛けます:
1.732×90≈155.88
これは不正解です。計算結果と一致しません。
これも不正解です。計算結果と一致しません。
これも不正解です。計算結果と一致しません。
この計算結果は、選択肢の中で最も近い値である 160 MV・A に一致します。
遮断容量は155.88となり、約160 MV・Aとなります。
参考になった数48
この解説の修正を提案する
02
問題に遮断器の定格電圧と定格遮断電流が与えられているので、この値を用いてこの遮断器が定格で動作したときに遮断される三相交流の皮相電力を求めます。
この遮断器は、その定格から、相間電圧7.2kV、相電流12.5kAの三相交流を遮断できるものです(図参照)。このとき遮断される1つの相の電力は、相電圧が7.2/√3kV、相電流が12.5kA ですから、(7.2/√3)×12.5MVAになります。これが三相分あるので、この高圧交流遮断器の遮断容量は、次式のように求められます。
(7.2/√3)×12.5×3 = 155.9 (MVA)
計算値と離れています。
計算値と離れています。
計算値と離れています。
計算値に最も近い値です。
遮断器の定格電圧は線間電圧であることに注意して、1相の遮断電力を求め、これを3倍して全電力としました。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
高圧交流遮断器の遮断容量PS[MV・A]は以下の計算で求められます。
PS=√3×定格電圧[kV]×定格遮断電流[KA]
=√3×7.2×12.5
=155.7
≒160[MV・A]
となります。
不正解です。
計算違いです。
不正解です。
計算違いです。
不正解です。
計算違いです。
正解です。
計算に関係のない周波数を記述しているパターンもあるので
公式を覚えておきましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する