第一種電気工事士 過去問
令和6年度(2024年) 上期
問19 (一般問題 問19)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和6年度(2024年) 上期 問19(一般問題 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

配電用変電所に関する記述として、誤っているものは。
  • 配電電圧の調整をするために、負荷時タップ切換変圧器などが設置されている。
  • 送電線路によって送られてきた電気を降圧し、配電線路に送り出す変電所である。
  • 配電線路の引出口に、線路保護用の遮断器と継電器が設置されている。
  • 高圧配電線路は一般に中性点接地方式であり、変電所内で大地に直接接地されている。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

配電用変電所は、電力の供給を安定させるために、電圧を調整し、送電線に電力を供給する役割を持っています。変電所では、主に変圧器、配電線、保護機器などが設置されています。各選択肢を確認し、誤りのある記述を特定します。

選択肢1. 配電電圧の調整をするために、負荷時タップ切換変圧器などが設置されている。

これは正しい記述です。負荷の変動に応じて、タップ切換変圧器を用いて電圧を調整することが一般的です。

選択肢2. 送電線路によって送られてきた電気を降圧し、配電線路に送り出す変電所である。

これも正しい記述です。送電線から受け取った高い電圧を降圧して、配電線に電力を送る役割を果たします。

選択肢3. 配電線路の引出口に、線路保護用の遮断器と継電器が設置されている。

これは正しい記述です。配電線路の引出口には、過電流や短絡を防ぐために遮断器や継電器が設置されています。

選択肢4. 高圧配電線路は一般に中性点接地方式であり、変電所内で大地に直接接地されている。

これは誤りです。高圧配電線路は、一般的に中性点接地方式ではなく、非接地または抵抗接地されることが多いです。直接大地に接地されることは少ないため、この記述は誤りです。

まとめ

誤った記述は、「高圧配電線路は一般に中性点接地方式であり、変電所内で大地に直接接地されている」 です。高圧配電線路は、通常中性点接地方式ではなく、接地方法に関する記述が誤っています。

参考になった数65

02

配電用変電所は電力系統の最後の変電所であり、前段の変電所から送られてくる特別高圧の電圧を6600Vに下げて、家庭や工場などの需要家に電力を供給する変電所です。

選択肢1. 配電電圧の調整をするために、負荷時タップ切換変圧器などが設置されている。

この記述は正しいです。負荷の状況によって、需要家に供給される電圧が変動しないように、変電所側で電圧の調整ができるようにしています。

選択肢2. 送電線路によって送られてきた電気を降圧し、配電線路に送り出す変電所である。

この記述は正しいです。これは配電用変電所の主要な役割の1つです。

選択肢3. 配電線路の引出口に、線路保護用の遮断器と継電器が設置されている。

この記述は正しいです。事故などの状況により、変電所の出力を開放する必要に備えて設けられます。

選択肢4. 高圧配電線路は一般に中性点接地方式であり、変電所内で大地に直接接地されている。

この記述は誤りです。中性点接地方式は、特別高圧の配電線路で用いられ、6600Vの配電線路は非接地とされています。

まとめ

配電用変電所について、本問の内容をまとめておきます。


1. 送電線路の電気を降圧し、配電線路に送り出す変電所である。
2. 配電線路の引出口に、遮断器と継電器が設置されている。
3. 配電電圧の調整のために、負荷時タップ切換変圧器などが設置されている。
4. 中性線の接地について、特別高圧の送電線路は「接地あり」、高圧の配電線路は「接地なし」。
 

以下の資料に、配電用変電所の機器構成の例があります。


村上、柴田、“ 配電用変電所の制御保護装置, ”日立評論、1970年3月.

参考になった数9

03

配電用変電所は送電線路によって送られた特別高圧の電気を降圧し、
配電線路に送り出す変電所のことをいいます。
電圧調整するための負荷時タップ切替変圧器や
線路保護用の遮断器や継電器が設置されています。
また高圧配電線路は通信線などへの誘導障害を防止するため、
一般に非接地方式が採用されています。

選択肢1. 配電電圧の調整をするために、負荷時タップ切換変圧器などが設置されている。

不正解です。
負荷時タップ切替変圧器が設置されているので
正しい記述です。
 

選択肢2. 送電線路によって送られてきた電気を降圧し、配電線路に送り出す変電所である。

不正解です。
特別高圧の電気を高圧して配電線路に送り出しているので
正しい記述です。
 

選択肢3. 配電線路の引出口に、線路保護用の遮断器と継電器が設置されている。

不正解です。
線路保護用に遮断器と継電器が設置されているので
正しい記述です。
 

選択肢4. 高圧配電線路は一般に中性点接地方式であり、変電所内で大地に直接接地されている。

正解です。
高圧配電線路は一般に非接地方式が採用されています。
 

参考になった数0