問題
第一種電気工事士試験 令和6年度(2024年) 上期 問21(一般問題 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 接地された金属製箱内に機器一式が収容されるので、安全性が高い。
- 屋外に施設する場合であっても、小動物の侵入を考慮する必要がない。
- 開放形受電設備に比べ、より小さな面積に設置できる。
- 開放形受電設備に比べ、現地工事が簡単となり工事期間も短縮できる。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
キュービクル式高圧受電設備の特徴について、正しい内容と誤った内容を区別します。キュービクル式設備は、金属製の箱(キュービクル)内に機器を収容する構造を持ち、安全性や設置面積、工事の容易さが特徴です。ただし、屋外に設置する場合には小動物の侵入を防ぐ必要があり、この点を考慮しないのは誤りです。
キュービクル式設備は金属製の箱内に受電機器が収容されており、感電や火災のリスクを低減するため、安全性が高いのが特徴です。
この選択肢は不正解です。
屋外に設置する場合、小動物の侵入を防ぐために専用の構造や対策(小動物侵入防止装置)を考慮する必要があります。この記述は誤りです。
この選択肢は正解です。
キュービクル式設備は、開放形受電設備に比べてコンパクトで、設置面積を小さくできる点が特徴です。
この選択肢は不正解です。
キュービクル式設備は、あらかじめ製造されたユニットを設置するため、現地工事が簡易で工事期間の短縮が可能です。
この選択肢は不正解です。
キュービクル式高圧受電設備は、安全性が高く、コンパクトで工事も効率的ですが、屋外設置時には小動物の侵入防止対策が必要です。この点を見落とさないよう注意しましょう。問題解答時には、特徴を正確に理解することが重要です。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
キュービクル式高圧受電設備の特徴に関する正誤問題です。キュービクルは、必要な機器をすべて詰め込んだ、ユニット式の受電設備です。これに対して開放型受電設備とは、鋼材のフレームを現地で組み立て、これに必要な機器を固定して、配線したものです。キュービクルは設計を統一して規格化しやすいので、コストの削減、性能や安全性の確保、小型化などが容易であるという利点があります。
この記述は正しいです。危険物が露出せず安全です。
この記述は誤りです。換気口などから小動物が侵入しないよう製造することがJIS(日本産業規格)に規定されています。
この記述は正しいです。専用の設計ができるので、汎用の鋼材を使ってフレームを組み立てる開放型よりも小型化しやすいです。
この記述は正しいです。あらかじめ工場で組み立ててから現地に運ぶことができるので、工事期間が短縮できます。
キュービクルは JIS C4620によって以下のように定義されています。
また、同じ JISの文書に、以下の規定があります。
小動物が侵入しないように考慮されていることがわかります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
キュービクル式高圧受電設備とは、接地された金属箱に機器一式
(断路器、遮断器、変圧器、保護継電器など)を収納した受電設備です。
以下のような特徴があります。
・金属箱内に機器一式が収納されるので、安全性が高い。
・現地工事が簡単となり、工期を短縮が出来る。
・開放形に比べ、面積の制約が少ない。
・雨の吹込みを考慮した防雨構造にしなければいけない。
・小動物の侵入を考慮した構造にしなければいけない。
不正解です。
記述の通り、接地された金属製箱内に機器一式が収容されるので、安全性が高いです。
正解です。
小動物の侵入を考慮した構造にしなければいけません。
不正解です。
記述の通り、開放形受電設備に比べ、より小さな面積に設置できます。
不正解です。
記述の通り、開放形受電設備に比べ、現地工事が簡単となり工事期間も短縮できます。
立方体(キューブ)の形をしていることからキュービクルと呼ばれています。
参考になった数0