第一種電気工事士 過去問
令和4年度(2022年) 午後
問29 (一般問題 問29)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午後 問29(一般問題 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- 金属管工事
- 金属線ぴ工事
- ケーブル工事
- 合成樹脂管工事
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
点検できる/できない、展開/隠ぺい、湿気ある/なし、それぞれの条件下でできる工事の種類に関する問題です。この条件下だと以下のような法則があります。
・ケーブル工事はすべてOK
・金属管・可とう電線管、合成樹脂管などの電線管工事はすべてOK
金属管は電線管なのでOKです。
線ぴは電線管ではないのでNGです。
ケーブル工事なのでOKです。
合成樹脂管は電線管なのでOKです。
この区分だと金属線ぴ工事は点検できて乾燥している、かつ300V以下の場合に可能です。
参考になった数36
この解説の修正を提案する
02
ケーブル、金属管・合成樹脂管は万能であるので全て問題ありません。
金属管は問題ありません。
金属線ぴは乾燥して目視できる場所であれば大丈夫ですが湿気が多いため誤りです。
ケーブルなので問題ありません。
合成樹脂管なので問題ありません。
条件により施工できるものが異なります。
まずは全部に施工が可能な物を覚えてから、少しずつ他の物も覚えていくといいでしょう。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
特定の条件下で使用できる工事の種類を識別する問題です。
電気設備の技術基準の解釈(20241004保局第1号、以下、電技解釈)は、その第156条で、低圧屋内配線の施設場所による工事の種類を規定しています。この条項では、施設場所の区分(展開した場所か隠ぺい場所か、隠ぺい場所の場合は点検できるかできないか、乾燥した場所かそうでないか)と使用電圧の区分(300V以下か300V 超過か)に応じて、12 種類の工事が使用できるかどうかを定めています。これによれば、金属管工事、ケーブル工事、合成樹脂管工事は、いずれも、施設場所のすべての場合について使用できますが、金属線ぴ工事は、展開した場所または点検できる隠ぺい場所の、乾燥した場所であって、使用電圧が300V以下の場合以外に使用することができません。
使用電圧
の区分
金属管
工事
ケーブル
工事
合成樹脂管
工事
金属線ぴ
工事
湿気の多い場
所または水気
のある場所
点検できる
隠ぺい場所
湿気の多い場
所または水気
のある場所
点検できない
隠ぺい場所
(電技解釈156-1表より抜粋、〇は使用できることを示す)
金属管工事は、問題の条件下で使用できます。
金属線ぴ工事は、問題の条件下で使用できません。
ケーブル工事は、問題の条件下で使用できます。
合成樹脂管工事は、問題の条件下で使用できます。
湿気の多い場所または水気のある場所では、金属管工事、ケーブル工事、合成樹脂管工事は使用することができますが、金属線ぴ工事は使用できません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問28)へ
令和4年度(2022年) 午後 問題一覧
次の問題(問30)へ