問題

第一種電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午後 問29(一般問題 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

点検できる隠ぺい場所で、湿気の多い場所又は水気のある場所に施す使用電圧300V以下の低圧屋内配線工事で、施設することができない工事の種類は。
  • 金属管工事
  • 金属線ぴ工事
  • ケーブル工事
  • 合成樹脂管工事

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

点検できる/できない、展開/隠ぺい、湿気ある/なし、それぞれの条件下でできる工事の種類に関する問題です。この条件下だと以下のような法則があります。

・ケーブル工事はすべてOK

・金属管・可とう電線管、合成樹脂管などの電線管工事はすべてOK

選択肢1. 金属管工事

金属管は電線管なのでOKです。

選択肢2. 金属線ぴ工事

線ぴは電線管ではないのでNGです。

選択肢3. ケーブル工事

ケーブル工事なのでOKです。

選択肢4. 合成樹脂管工事

合成樹脂管は電線管なのでOKです。

まとめ

この区分だと金属線ぴ工事は点検できて乾燥している、かつ300V以下の場合に可能です。

参考になった数36

02

ケーブル、金属管・合成樹脂管は万能であるので全て問題ありません。

選択肢1. 金属管工事

金属管は問題ありません。

選択肢2. 金属線ぴ工事

金属線ぴは乾燥して目視できる場所であれば大丈夫ですが湿気が多いため誤りです。

選択肢3. ケーブル工事

ケーブルなので問題ありません。

選択肢4. 合成樹脂管工事

合成樹脂管なので問題ありません。

まとめ

条件により施工できるものが異なります。

まずは全部に施工が可能な物を覚えてから、少しずつ他の物も覚えていくといいでしょう。

参考になった数10

03

特定の条件下で使用できる工事の種類を識別する問題です。


電気設備の技術基準の解釈(20241004保局第1号、以下、電技解釈)は、その第156条で、低圧屋内配線の施設場所による工事の種類を規定しています。この条項では、施設場所の区分(展開した場所か隠ぺい場所か、隠ぺい場所の場合は点検できるかできないか、乾燥した場所かそうでないか)と使用電圧の区分(300V以下か300V 超過か)に応じて、12 種類の工事が使用できるかどうかを定めています。これによれば、金属管工事、ケーブル工事、合成樹脂管工事は、いずれも、施設場所のすべての場合について使用できますが、金属線ぴ工事は、展開した場所または点検できる隠ぺい場所の、乾燥した場所であって、使用電圧が300V以下の場合以外に使用することができません。

 

施設場所の区分

使用電圧

の区分

金属管

工事

ケーブル

工事

合成樹脂管

工事

金属線ぴ

工事

展開した場所乾燥した場所300V以下
300V超過 

湿気の多い場

所または水気

のある場所

300V以下 
300V超過 

点検できる

隠ぺい場所

乾燥した場所300V以下
300V超過 

湿気の多い場

所または水気

のある場所

 

点検できない

隠ぺい場所

 

(電技解釈156-1表より抜粋、〇は使用できることを示す)

選択肢1. 金属管工事

金属管工事は、問題の条件下で使用できます。

選択肢2. 金属線ぴ工事

金属線ぴ工事は、問題の条件下で使用できません。

選択肢3. ケーブル工事

ケーブル工事は、問題の条件下で使用できます。

選択肢4. 合成樹脂管工事

合成樹脂管工事は、問題の条件下で使用できます。

まとめ

湿気の多い場所または水気のある場所では、金属管工事、ケーブル工事、合成樹脂管工事は使用することができますが、金属線ぴ工事は使用できません。

参考になった数0