第一種電気工事士 過去問
令和4年度(2022年) 午後
問28 (一般問題 問28)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午後 問28(一般問題 問28) (訂正依頼・報告はこちら)

合成樹脂管工事に使用できない絶縁電線の種類は。
  • 600Vビニル絶縁電線
  • 600V二種ビニル絶縁電線
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
  • 屋外用ビニル絶縁電線

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

電技解釈158条に合成樹脂管工事で使用する電線は絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線をのぞく)とあります。

選択肢4. 屋外用ビニル絶縁電線

こちらが正解(使用できない)になります。

まとめ

この問題も頻出ですので覚えておきましょう。

参考になった数30

02

屋外用電線はOW線なので硬銅線です。硬銅線は使用してはいけません。

IV等の軟銅線は使用してもいいです。

選択肢1. 600Vビニル絶縁電線

IV線のことなので問題ありません。

選択肢2. 600V二種ビニル絶縁電線

HIV線になります。問題ありません。

選択肢3. 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

EM-IE線になります。IV線のエコ絶縁電線で燃焼時にダイオキシンが発生しない電線になりますので問題ありません。

選択肢4. 屋外用ビニル絶縁電線

OW線のため誤りです。

まとめ

合成樹脂管にもCD管、PF管、FEP管とあります。

CD管はオレンジ色で屋外では使用できませんがPF管は灰色でどこにでも使用はできます。

FEP管は地中配線のために使用されます。

それぞれの特徴も覚えて置くといいでしょう。

参考になった数24

03

合成樹脂管は塩化ビニル樹脂を主材とする電線用の保護管で、中に電線を入れて配線に使用します。選択肢の中には、このような保護管にいれて使用することを想定されてない電線が含まれています。

選択肢1. 600Vビニル絶縁電線

ビニル絶縁電線は、導体をビニルの絶縁体で覆ったもので、屋内配線に広く利用されます。合成樹脂管とともに用いることができます。

選択肢2. 600V二種ビニル絶縁電線

二種ビニル絶縁電線は、一般のビニル絶縁電線の耐熱性を向上させたものです。最高許容温度が高く設定されています。合成樹脂管とともに用いることができます。

選択肢3. 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

耐燃性ポリエチレン絶縁電線は、導体を耐燃性ポリエチレンで覆ったもので、屋内配線に広く利用されます。燃焼に対する耐性があります。合成樹脂管とともに用いることができます。

選択肢4. 屋外用ビニル絶縁電線

屋外用ビニル絶縁電線は、おもに屋外の低圧架空配電線として用いられるものです。引張り強度、耐候性が重視され、導体の材質も硬銅線又は硬銅より線のため強度があります。しかし、その反面、曲げにくく、合成樹脂管とともに使うのに適していません。JIS C3340に規格があります。

まとめ

屋外用ビニル絶縁電線は、屋外の低圧架空配電線として用いられます。その他の電線は、合成樹脂管工事に使用されます。

参考になった数0