第一種電気工事士 過去問
令和4年度(2022年) 午後
問24 (一般問題 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午後 問24(一般問題 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

600V以下で使用される電線又はケーブルの記号に関する記述として、誤っているものは。
  • IVとは、主に屋内配線に使用する塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドで絶縁された単心(単線、より線)の絶縁電線である。
  • DVとは、主に架空引込線に使用する塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドで絶縁された多心の絶縁電線である。
  • VVFとは、移動用電気機器の電源回路などに使用する塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドを絶縁体およびシースとするビニル絶縁ビニルキャプタイヤケーブルである。
  • CVとは、架橋ポリエチレンで絶縁し、塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドでシースを施した架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルである。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

600V以下の電線・ケーブルに関する問題ということで第二種の範囲かと思いますが、まれに問われることはありますので、しっかり覚えておきましょう。

選択肢1. IVとは、主に屋内配線に使用する塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドで絶縁された単心(単線、より線)の絶縁電線である。

説明の通りです。

選択肢2. DVとは、主に架空引込線に使用する塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドで絶縁された多心の絶縁電線である。

説明の通りです。

選択肢3. VVFとは、移動用電気機器の電源回路などに使用する塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドを絶縁体およびシースとするビニル絶縁ビニルキャプタイヤケーブルである。

VVFはビニル絶縁ビニルシース平形ケーブルです。

選択肢4. CVとは、架橋ポリエチレンで絶縁し、塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドでシースを施した架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルである。

説明の通りです。

まとめ

キャブタイヤケーブル(VCT)とは移動用に使用される電気機器の配線などに利用される、絶縁性や耐久性、屈曲などに優れた特性を持つケーブルです。

参考になった数35

02

600V以下で使用される電線又はケーブルは低圧で使用されます。建物内ではIV線、VVFケーブルやCVケーブルが主に使用されます。外線では架空引込線に使用されるDV線、低圧配電線として使用されるOW線が一般的です。

選択肢1. IVとは、主に屋内配線に使用する塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドで絶縁された単心(単線、より線)の絶縁電線である。

説明の通りで問題ありません。

選択肢2. DVとは、主に架空引込線に使用する塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドで絶縁された多心の絶縁電線である。

説明の通りで問題ありません。

選択肢3. VVFとは、移動用電気機器の電源回路などに使用する塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドを絶縁体およびシースとするビニル絶縁ビニルキャプタイヤケーブルである。

VVFはビニル絶縁ビニルシース平形ケーブルのため誤りです。

ちなみにVVRはVVFが平形なのと異なり丸型です。

キャブタイヤケーブルはVCTになります。

選択肢4. CVとは、架橋ポリエチレンで絶縁し、塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドでシースを施した架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルである。

説明の通りで問題ありません。

まとめ

電線の使用する場所についてはまず屋内と屋外で分けて考えます。

そこまで一般的に使用するケーブルは多くありませんので普段の建物を見て整理をしてみるといいと思います。

ちなみに燃えた時にダイオキシンが発生しずらいエコケーブルも最近主流となっています。

参考になった数9

03

低圧で使用される絶縁電線又はケーブルについて誤った記述を識別する問題です。


絶縁電線は導体を絶縁体で覆ったもの、ケーブルはさらにシースと呼ばれる保護層を外側に付加したものです。絶縁電線にはシースがありません。絶縁電線またはケーブルは、用途に応じて、導体、絶縁体、シースの材質が異なります。
 

電線またはケーブルの材質と用途に注意して、記述が正しいかどうかを判断します。

選択肢1. IVとは、主に屋内配線に使用する塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドで絶縁された単心(単線、より線)の絶縁電線である。

正しい記述です。IVは、JIS C 3307に規格化されたビニル絶縁電線 (Polyvinyl chloride insulated wires) です。絶縁体にビニルを用いた単心の絶縁電線で、一般電気工作物や電気機器の配線に用いられます。

選択肢2. DVとは、主に架空引込線に使用する塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドで絶縁された多心の絶縁電線である。

正しい記述です。DVは、JIS C 3341に規格化された引込用ビニル絶縁電線(Polyvinyl chloride insulated drop service wires)です。絶縁体にビニルを用いた多心の絶縁電線で、架空引込線に用いられます。

選択肢3. VVFとは、移動用電気機器の電源回路などに使用する塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドを絶縁体およびシースとするビニル絶縁ビニルキャプタイヤケーブルである。

この記述には誤りがあります。VVは、JIS C 3342に規格化されたビニル絶縁ビニルシースケーブル (Polyvinyl chloride insulated and sheathed cables)です。絶縁体とシースにビニルを用いたケーブルで、電気機器の配線に用いられます。Fは平型を意味します。キャブタイヤケーブルは、移動用電気機器の電源に用いられるケーブルです。VVとは用途が異なります。

選択肢4. CVとは、架橋ポリエチレンで絶縁し、塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドでシースを施した架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルである。

正しい記述です。CVは、JIS C 3605に規格化された架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル (Cross-linked polyethylene insulated vinyl sheathed cables)です。絶縁体に架橋ポリエチレン、シースにビニルを用いたケーブルで、電気機器の配線に用いられます。

まとめ

DVは引込用、キャブタイヤケーブルは移動用電気機器の電源用に用いられます。他は広く電気機器の配線に用いられ、このうち、IVは単心のビニル絶縁電線、VVとCVはそれぞれ、ビニル絶縁、架橋ポリエチレン絶縁を施したビニルシースケーブルです。

 

参考になった数0