第一種電気工事士 過去問
令和4年度(2022年) 午後
問23 (一般問題 問23)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午後 問23(一般問題 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

写真に示す品物を組み合わせて使用する場合の目的は。
問題文の画像
  • 高圧需要家構内における高圧電路の開閉と、短絡事故が発生した場合の高圧電路の遮断。
  • 高圧需要家の使用電力量を計量するため高圧の電圧、電流を低電圧、小電流に変成。
  • 高圧需要家構内における高圧電路の開閉と、地絡事故が発生した場合の高圧電路の遮断。
  • 高圧需要家構内における遠方制御による高圧電路の開閉。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

左側がPASで右側がSOGになります。PASの機能の理解は第一種の上では必須なので必ず覚えておいてください。

選択肢1. 高圧需要家構内における高圧電路の開閉と、短絡事故が発生した場合の高圧電路の遮断。

短絡事故ではなく地絡事故ですので誤りです。

選択肢2. 高圧需要家の使用電力量を計量するため高圧の電圧、電流を低電圧、小電流に変成。

電力需要用計器用変成器(VCT)の説明です。微妙にPASと形が似ているので注意。

選択肢3. 高圧需要家構内における高圧電路の開閉と、地絡事故が発生した場合の高圧電路の遮断。

こちらが正解です。

選択肢4. 高圧需要家構内における遠方制御による高圧電路の開閉。

遠方制御ではありませんので誤りです。

まとめ

PASの写真は何種類かあります。またSOGの写真がでるのは珍しいですが、機能としては構内の高圧設備が短絡・地絡した際にPASを開放して波及効果を防止するという役割があります。

参考になった数40

02

左側がPASで右側がSOGになります。高圧引込開閉器(PAS)はSOGから信号を受けて動作をします。

SOGはSO動作+G動作の組み合わせです。

SO動作とは過電流が流れた時にPASが誤って「切」に動かないようにロックをして壊れないようにする動作です。

変電所で系統を停電にした後、ロックが解除されPASが「切」になります。

その後再度変電所から送電された際に、事故点の高圧需要家を切り離してあるので波及自己を防いで事故の地点以外は停電が解除されることになります。

G動作とは地絡した際に動作をします。

選択肢1. 高圧需要家構内における高圧電路の開閉と、短絡事故が発生した場合の高圧電路の遮断。

短絡事故は遮断ができないので誤りです。

選択肢2. 高圧需要家の使用電力量を計量するため高圧の電圧、電流を低電圧、小電流に変成。

これは電力需要用計器用変成器(VCT)なので誤りです。

選択肢3. 高圧需要家構内における高圧電路の開閉と、地絡事故が発生した場合の高圧電路の遮断。

正解になります。

選択肢4. 高圧需要家構内における遠方制御による高圧電路の開閉。

遠方制御ではなくSOGからの制御になるため誤りです。

まとめ

SOGの仕組みを理解することでPASの動作の条件が分かると思います。ちなみにPASとはPole Air Switchの略称です。

参考になった数17

03

写真の機器は、柱上気中開閉器(PAS; Pole Air Switch)と地絡継電器(GR; Ground Relays)です。これらの機器は、高圧配電線路から高圧需要家構内に電力を引き込む分岐点に置かれ、需要家構内における高圧電路の開閉と、地絡事故が発生した場合の高圧電路の遮断の役割があります。地絡継電器は、高圧電路の相電流を用いて地絡を検出し、これを検出したときにはPASに信号を送って、開閉器を開路します。

選択肢1. 高圧需要家構内における高圧電路の開閉と、短絡事故が発生した場合の高圧電路の遮断。

誤った選択肢です。柱上気中開閉器は短絡電流を切断することはできません。短絡事故が発生した場合は、一旦、開閉器をロックし、送配電事業者側で電流を遮断した後、開閉器を開路します。

選択肢2. 高圧需要家の使用電力量を計量するため高圧の電圧、電流を低電圧、小電流に変成。

誤った選択肢です。使用電力量を計量する機器は電力量計(WhM; Watt hour Meter)、計量のために高圧の電力を低圧に変換する機器は計器用変成器(VCT; Voltage Current Transformer)です。写真の機器はこれらの機器とは外観が異なります。

選択肢3. 高圧需要家構内における高圧電路の開閉と、地絡事故が発生した場合の高圧電路の遮断。

正しい選択肢です。

選択肢4. 高圧需要家構内における遠方制御による高圧電路の開閉。

誤った選択肢です。柱上気中開閉器は、点検等で停電が必要なときに、手動でこれを開閉するものであり、遠方制御により開閉する機能はありません。

まとめ

柱上気中開閉器は負荷電流と地絡電流を開閉または切断することができます。地絡継電器で構内の地絡が検出されたときには、開閉器を開路して、需要設備を配電線路から切り離します。短絡があったときには、送配電事業者側で電流を遮断した後、開閉器を開路します。

参考になった数0