問題

第一種電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午後 問25(一般問題 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

写真に示す配線器具を取り付ける施工方法の記述として、不適切なものは。
問題文の画像
  • 定格電流20Aの配線用遮断器に保護されている電路に取り付けた。
  • 単相200Vの機器用コンセントとして取り付けた。
  • 三相400Vの機器用コンセントとしては使用できない。
  • 接地極にはD種接地工事を施した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

写真は単相250V30A接地つきのコンセントになります。

選択肢1. 定格電流20Aの配線用遮断器に保護されている電路に取り付けた。

これが不適切です。20Aの配線用遮断器の下に30A規格の装置はつけられません。

選択肢2. 単相200Vの機器用コンセントとして取り付けた。

単相200Vの機器は利用可能です。

選択肢3. 三相400Vの機器用コンセントとしては使用できない。

三相400Vの機器のコンセントとしては利用できません。

選択肢4. 接地極にはD種接地工事を施した。

300V以下ですのでD種接地で正しいです。

まとめ

〇相〇〇V(接地ありなし)のコンセントに関する問題は特にこの形状が出題されやすいので、すくなくともこれだけは覚えておくとよいと思います。あとは医用コンセントなどが出やすいです。

参考になった数31

02

単相250V30A接地付コンセントになります。

30と数字が見えると思いますが30A用という意味です。

選択肢1. 定格電流20Aの配線用遮断器に保護されている電路に取り付けた。

20Aの遮断器だと30Aの電流が流れた場合落ちますので誤りです。

選択肢2. 単相200Vの機器用コンセントとして取り付けた。

使用して問題ありません。

選択肢3. 三相400Vの機器用コンセントとしては使用できない。

使用用途が異なるため使用できません。

選択肢4. 接地極にはD種接地工事を施した。

300V以下はD種接地を施すことになるため問題ありません。

まとめ

コンセントも様々な形状がありますが、一度整理をして確認してみると良いかと思います。

D種接地は100Ω以内であることもついでに覚えて置くと良いでしょう。(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは500Ω以下)

参考になった数13

03

写真から、この配線器具は3極30Aのコンセントであることがわかります。電気設備の技術基準の解釈(20241004保局第1号、以下、電技解釈)は、第149条で、低圧分岐回路に接続するコンセントについて規定し、分岐回路を保護する過電流遮断器の種類別に、使用できるコンセントの定格電流を定めています。

選択肢1. 定格電流20Aの配線用遮断器に保護されている電路に取り付けた。

この処置は不適切です。電技解釈第149条によれば、定格電流が20Aの配線用遮断器に接続するコンセントは定格電流が20A以下のものでなければなりません。当該電路に定格電流が30Aのコンセントをつけることはできません。

選択肢2. 単相200Vの機器用コンセントとして取り付けた。

この処置は適切です。写真の器具は、単相200Vの機器用コンセントとして使用できます。

選択肢3. 三相400Vの機器用コンセントとしては使用できない。

この記述は正しいです。写真の器具は、三相400Vの機器用コンセントとして使用することはできません。

選択肢4. 接地極にはD種接地工事を施した。

この処置は適切です。電技解釈は、第29条で機械器具の金属製外箱等の接地について定めており、300V以下の低圧の接地極にはD種接地工事を施すのが適当です。

まとめ

定格電流が20Aの配線用遮断器に保護された電路に30Aのコンセントをつけることはできません。

参考になった数0