第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問45 (配線図 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問45(配線図 問5) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

図は、三相誘導電動機を、押しボタンの操作により正逆運転させる制御回路である。

⑤で示す各表示灯の用途は。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

問題文の画像
  • SL-1:運転表示  SL-2:故障表示  SL-3:停止表示
  • SL-1:停止表示  SL-2:運転表示  SL-3:故障表示
  • SL-1:故障表示  SL-2:正転運転表示  SL-3:逆転運転表示
  • SL-1:正転運転表示  SL-2:逆転運転表示  SL-3:故障表示

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

 表示灯の用途に関する出題です。

 回路図では、表示灯の前後に着目して判別します。SL-1はMC1とMC2がb接で直列されており、MCいずれかの投入で導通しなくなる、言い換えるとMCが投入されていない状態で導通しますので、停止状態を表示する事がわかります。

 SL-2は、SL-1とは逆にMC1,MC2がa接の並列で接続されており、MC1かMC2のどちらかの投入で導通しますので、運転状態を表示する事がわかります。

 SL-3はTHRの動作により閉路、つまり導通しますので、故障検知を表示する事がわかります。

 よって、SL-1:停止表示、SL-2:運転表示、SL-3:故障表示が正答となります。

選択肢2. SL-1:停止表示  SL-2:運転表示  SL-3:故障表示

 冒頭の通り、SL-1:停止表示、SL-2:運転表示、SL-3:故障表示が正答となります。

まとめ

 表示灯の用途は、表示灯の前後の接点を確認する事で判別します。

 本問ではTHRが表示灯の後ろ側に配置されていますが、この組み方の場合SL-3そのものは充電部、電圧が印加されている状態であり、短絡事故の要因になりかねない為、一般的にはTHRの接点は表示灯の前に配置されます。

 配線としても、特に集合表示灯の場合、一つの表示灯が常に充電部だとコモン線を他の表示灯とは別に配線する必要が出てきてしまいますので、無駄に手間のかかるリスクを負います。

 実務においては、回路図の配置に注意して意味なく充電部を作らないようにして下さい。

参考になった数1

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?