第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問44 (配線図 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問44(配線図 問4) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

図は、三相誘導電動機を、押しボタンの操作により正逆運転させる制御回路である。

④で示す接点が開路するのは。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

問題文の画像
  • 電動機に設定値を超えた電流が継続して流れたとき。
  • 電動機が始動したとき。
  • 電動機が正転運転から逆転運転に切り替わったとき。
  • 電動機が停止したとき。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

 サーマルリレー(THR)に関する出題です。

 サーマルリレーは、内部に金属で変形するバイメタルが仕込まれており、過電流による発熱で変形して接点を開閉する事で、過電流や過負荷などの故障を検知します。電気回路図では49の番号が割り振られるため、49で通称される事もあります。

 よって、試験問題としては、過電流もしくは過負荷を検知した時に開路する旨の選択肢が正答となります。

選択肢1. 電動機に設定値を超えた電流が継続して流れたとき。

 冒頭の通り、サーマルリレーは過電流や過負荷故障の検知に用いられますので、設定値を超えた電流が継続して流れたときという表現が最も適切であり、正答となります。

 なお、サーマルリレーはつまみによって設定値を変更する事も可能で、ある程度の調整が可能となっています。

選択肢2. 電動機が始動したとき。

 サーマルリレーは電動機が始動したことを検知する為に設置されませんので、回答としては誤りとなります。

 ただし、電動機の始動電流を十分考慮していない場合、始動電流によりサーマルリレーが故障を誤検知して不必要動作する、つまり開路してしまう場合があります。

選択肢3. 電動機が正転運転から逆転運転に切り替わったとき。

 サーマルリレーは正逆運転の検知に使われませんので、回答としては誤りとなります。

選択肢4. 電動機が停止したとき。

 サーマルリレーは故障を検知して電路を開放し、電動機を停止させる為のものですので、電動機が停止したときという回答は因果関係が逆であり、誤りとなります。

まとめ

 一般的に、サーマルリレーは電磁接触器とセットで開閉器として扱われます。

 電磁接触器の電気回路図番号は88が当てられる場合が一般的ですので、88-49で覚えておくと実務で役に立ちます。

参考になった数2

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?